您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:20个,阅读:11985 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1525
sx5639
文章数:208
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2011/4/4
发站内信
发表于:2013/8/17 16:40:49
#0楼
变频器输入380V,输出500多伏,是这么回事?
电动机大概两个月就坏一次,不频繁使用就三个月坏一次,大概是什么问题?
求答案
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
920
lsg3139
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2006/10/24
发站内信
发表于:2013/8/17 17:15:15
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/8/17 17:45:28
#2楼
呵呵;变频器AC380V的是没有升压的;
你输出电压是用什么工具测量出来的?
1525
sx5639
文章数:208
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2011/4/4
发站内信
发表于:2013/8/17 17:47:36
#3楼
回复 #2楼 ZCMY
我也很郁闷,客户是这么说的,而且电机老是坏
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
968
gjy173
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2012/7/22
发站内信
发表于:2013/8/17 20:00:59
#4楼
如果电机是三角形接法的话改为星形接法试试!
11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/8/17 20:43:04
#5楼
普通万用表是测不准输出电压的
1525
sx5639
文章数:208
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2011/4/4
发站内信
发表于:2013/8/17 21:41:12
#6楼
回复 #5楼 gzg_00
是带负载的情况下量不准吧,如果把负载拆掉还是有500多伏,是不是就可以判断变频器坏掉了
发表于:2013/8/17 21:41:34
#7楼
回复 #4楼 gjy173
好 的,谢谢
发表于:2013/8/18 7:19:30
#8楼
呵呵;先确认下输出电压是用什么东东测量的;
1525
sx5639
文章数:208
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2011/4/4
发站内信
发表于:2013/8/18 13:53:26
#9楼
回复 #8楼 ZCMY
数显钳形表测量的有时候是390V有时是500多接近600V,变频器的速度是用温控仪控制的,温度低于213就给变频器0-10V的信号,等于或高于215就停止输出电压信号,刚开始启动时,频率波动比较大,0-60HZ,然后慢慢的保持在65.5HZ,温度到了就停掉了,一个循环大概5分钟左右。
电机容易坏掉,是不是跟它启动时频率波动较大有关系?
把上限频率调到50HZ会不会好点,需不需要设置下限频率?
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能