您现在所在的是:

电工技术

回帖:33个,阅读:3067 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1192
guai_0322
文章数:281
年度积分:50
历史总积分:1192
注册时间:2013/7/7
发站内信
发表于:2013/8/16 15:36:58
#20楼
线接错了,本来是3付主触点并联 的,结果却并了一副辅助触点进去
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
797
hgb2646
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:797
注册时间:2011/7/18
发站内信
发表于:2013/8/16 16:49:24
#21楼
这个接法是将接触器的三组触点并联使用,就是三个做一个用,用来减小每组触点通过的电流,这种接法是因为接触器的触点容量不够,单相控制中是可以用的(我就这么干过,反正其他触点闲着也是闲着),可以降低成本,毕竟一个10a的接触器跟一个50a的接触器价格还是差很多的。再说你这个的问题:1、如楼上说的,有一组触点接错了,接到了辅助触点上(接线的三个触点的中间那个),如果这个接触器的辅助触点跟主触点的容量是一样就没影响,但是大部分的接触器辅助触点的容量是很小的,这就会导致这个触点有可能过流,触点发热。2、三个触点并联的线确实细了点,不过应该不是主要问题,因为不是所有的细线都糊了;3、检查下接线端子有无松动,再不行拆开接触器看看触点有没有氧化。
688
转角幸福
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:688
注册时间:2013/8/14
发站内信
发表于:2013/8/16 19:19:03
#22楼
输入线与输出线要同一个主触头,这是典型的一个大线窜连小线导致限流引起的发热。
720
孔范亮
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:720
注册时间:2013/7/27
发站内信
发表于:2013/8/17 15:01:34
#23楼
线压松了呗!
900
twtyihc9999
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:900
注册时间:2009/6/4
发站内信
发表于:2013/8/26 20:23:24
#24楼
接触器的辅助触头,跟主触头,是不一样的
676
kemi
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:676
注册时间:2013/5/17
发站内信
发表于:2013/8/26 20:42:45
#25楼
相当于并线分担电流。不错,是个小窍门。
3212
1264812649
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3212
注册时间:2012/9/6
发站内信
发表于:2013/8/28 22:20:51
#26楼
增大承受的电流,比如一个触点是18A,3个触点就是54A,不错貌似线太细了,承受不了那么大的电流啊
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/5 21:09:12
#27楼
以下是引用12648126492013/8/28 22:20:51的发言:
增大承受的电流,比如一个触点是18A,3个触点就是54A,不错貌似线太细了,承受不了那么大的电流啊
应该是这样的!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2013/9/5 21:48:29
#28楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2013/9/10 17:19:01
#29楼
从图中看出来接触器容量不是很大,所以主触头采用并联使用增加容量,连接线比电源线小,因为距离短啊,没有什么问题啊,容易发热的地方估计是螺丝没拧紧造成的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009