发表于:2013/7/8 11:33:35
#0楼
最近电力稽查部门在检查中,发现我公司高压计量装置的电压互感器保险A相熔断,造成电表计量欠电压,具体情况如下:
1,高压计量电压互感器采用的是V/V接法,高压熔断一相后,低压Uab=41.3V,Ucb=60V(标准值是100V);
2,高压电压互感器倍率是100倍(10000V/100V),电压互感器的变比是15(75A/5A),综合倍率:1500;
3,起始时间及电量:2012年9月8日0点,起始电量:总有功P=2.18,总无功Q=1.66;
4,结束时间及电量:2013年7月5日14点,结束电量:总有功P=474.8,总无功Q=185.04;
现在讨论下:根据以上条件,如何计算出因电压互感器欠压而造成计量表少计的电量!
