#0楼
我在一条热处理生产线上装有三台0.75kw的变频器。每到晚上会出现过电压报警。(E0v2). 是同时跳。

起先是以为变频器的问题,就换了3台。可还是会出现问题。  后来就加了个9KVA的稳压器。还是没见效果。
    求各位师傅帮忙分析一下,这个问题怎么解决。。。。。。谢谢
973
朱寿
文章数:42
年度积分:66
历史总积分:973
注册时间:2013/6/3
发站内信
发表于:2013/6/11 0:10:19
#1楼
参数是否设定得当,比如减速时间设太短,变频器也会显示过电压
众里寻她千百度,蓦然回首,那人依旧对我不屑一顾…
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/6/11 7:53:10
#2楼
呵呵;报警的时候测量一下电源的电压;
1675
hhblxl2123
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1675
注册时间:2005/9/21
发站内信
发表于:2013/6/11 10:05:27
#3楼
检查一下变频器上端的进线电压电否过高,以及参数里加减速时间是不是太短,在可能的情况下降速延长减速时间.
1013
qcw1700
文章数:222
年度积分:65
历史总积分:1013
注册时间:2012/2/17
发站内信
发表于:2013/6/11 12:21:11
#4楼
干扰了吧?还是进线电压过高?
此帖发自手机工控论坛
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2013/6/11 12:51:23
#5楼
查看下报警时的电压电流值再分析,或者把你买的稳压器电压调低些,220V的调成200  380V的调成350试试
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
639
44402761
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:639
注册时间:2013/4/7
发站内信
发表于:2013/6/11 16:11:01
#6楼
是在正常工作的 情况下跳电压 呀。。。
1782
jattly
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:1782
注册时间:2013/5/9
发站内信
发表于:2013/6/11 20:16:28
#7楼
1、检查进线电源是否过压。
2、是否是干扰引起的。
3、检查电机是否绝缘有问题。
我以前遇到过类似问题,更改减速时间不能解决问题,别的问题都排查了,发现电机有问题----但是电机在启动时可以运转,但是运转时间很短,然后出现过电压报警!
[此贴子已经被作者于2013/6/11 20:21:09编辑过]
2502
2207829667
文章数:378
年度积分:50
历史总积分:2502
注册时间:2011/10/19
发站内信
发表于:2013/6/11 21:24:58
#8楼
估计还是输入电压偏高。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/6/11 22:07:08
#9楼
如果每次都是晚上的话
考虑晚间线路负荷减少造成电压上升