您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:1764 [上一页] [1] [2] [下一页]
1431
15050877511
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1431
注册时间:2009/5/3
发站内信
发表于:2013/4/9 20:54:57
#0楼
   一台安川A1000、30KW变频器,一台重新修过绕组的30KW普通电机额定电流55A,绕组首尾端因绕电机的“神棍”没有分出来,电机送回来以后由操作工人用万用表随便量出了三组绕组,就开始接了一个随便的三角形(非电气人员),接上变频器,参数由于之前已经设置好了!开始启动:“然后10秒左右就跳脱,变频器显示:“OL2 ”。
    然后,操作工搞不懂了,就给俺们打电话叫了过去,我到了现场看了故障代码,查阅手册为:“变频器超载!”然后我先测量了电机三相绕组,阻值正常,未接地,手动盘车也未见异常!!于是将变频器的加速时间由原来的10秒增加至20秒,将变频器的显示切换到电流监视,并用钳形表测量变频器至马达的输出端电流,此时我惊呆了!!!
   启动时频率电位器已经调到了最低,由0慢慢增加的过程,发现电流大的吓人,当9HZ频率的时候33A电流,、、12HZ的时候43A、、、、30HZ的时候近100A、,钳形表的显示与变频器显示电流也一致!而且电机发出一种隆隆的嘶叫声,三相电流也不平衡,相差10A-20A,持续大概10几秒后继续出现OL2 。。
   于是我开始了故障分析:“我询问操作工,电机,变频器有没有换过,修过?”操作工:“变频器是以前正常使用的那台,电机刚修过拿回来,他们自己接好线了!并且启动不成功,还把另一台机器的变频器拆过来也装上去试过了,还是一样的故障!!”
   于是我觉得,故障应该是出在电机上,于是把电源关闭后,打开电源接线盒,发现绕组的6个头被接成了星形,原来因该是接成三角形运行的,我又问操作工,他们说:“两种接法都试过了,还是不行!!”
    我怀疑是否电机首尾端搞错了导致呢??看了看6个出线上也没有作任何标识,线的颜色也一样的,有点感叹,这个绕马达的很二很不专业!打心里鄙视他!!但鄙视归鄙视,事情还是的做啊,看来得让我花点时间重新找找首尾端了!!
   以上全都是在电机空载运行测试,今天时间不多,下班了!!没搞完的问题,明天继续查!!在此,我想请论坛的各位高手出招,帮分析一下,还有没有其他的可能??到底问题是不是绕组接错了??或者是绕组重绕的时候把线径,匝数等参数搞错了??另外变频器的参数有没有这方面问题???
   求神回复,具体处理结果明天再来回帖!
[此贴子已经被作者于2013/4/9 21:36:32编辑过]
1431
15050877511
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1431
注册时间:2009/5/3
发站内信
发表于:2013/4/9 21:15:03
#1楼
别沉了啊,求神回复,壮我大神坛啊!!!
1025
客居他乡
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1025
注册时间:2011/3/25
发站内信
发表于:2013/4/9 22:17:21
#2楼
我帮你分析了一下,可以肯定的说是电机绕组头尾搞错了。还有我国的电机5.5KW以上都是三角形接法。
24073
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:241
历史总积分:24073
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/4/9 22:53:14
#3楼
把端盖拆了,看一下绕组的头尾,然后按三角形接上去。否则你怎么去分头分尾呀?试半天时间,还不如这么拆一下子。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
11003
xquan
文章数:3005
年度积分:335
历史总积分:11003
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2013/4/9 23:11:37
#4楼
单单分头尾顶多十分钟时间,何来要等明天!真神棍
9688
Kate
文章数:1123
年度积分:65
历史总积分:9688
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2013/4/10 10:18:57
#5楼
“打开电源接线盒,发现绕组的6个头被接成了星形,原来因该是接成三角形运行的”,这是过载原因?表情
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
1653
cry329
文章数:258
年度积分:50
历史总积分:1653
注册时间:2010/11/17
发站内信
发表于:2013/4/10 11:39:25
#6楼
这样的电机怎么还敢上变频器呢?再说明知道不确定的情况下,就应该先脱离变频器试下电机。这样你那变频器也快坏啦
2552
2207829667
文章数:378
年度积分:50
历史总积分:2552
注册时间:2011/10/19
发站内信
发表于:2013/4/10 21:23:03
#7楼
先把电机绕组的头尾分好,再接成星型在工频电源上空载运行,量电流是否正常,正常后再接成三角型接变频器试机,做技术的别老想着走捷径。
839
43244001
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:839
注册时间:2011/8/18
发站内信
发表于:2013/4/11 16:12:41
#8楼
点击的头和尾找错了
3318
panchunhu
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:3318
注册时间:2012/4/12
发站内信
发表于:2013/4/11 22:10:39
#9楼
以下是引用22078296672013/4/10 21:23:03的发言:
先把电机绕组的头尾分好,再接成星型在工频电源上空载运行,量电流是否正常,正常后再接成三角型接变频器试机,做技术的别老想着走捷径。
楼主,你说的和我今天碰到的几乎一样情况,赫赫,不过我马上就想到可能是修电机的绕组头尾搞错,不过我懒得拆了去分头尾.等空了再说了.7楼说的好,值得学习.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006