发表于:2013/4/9 20:54:57
#0楼
一台安川A1000、30KW变频器,一台重新修过绕组的30KW普通电机额定电流55A,绕组首尾端因绕电机的“神棍”没有分出来,电机送回来以后由操作工人用万用表随便量出了三组绕组,就开始接了一个随便的三角形(非电气人员),接上变频器,参数由于之前已经设置好了!开始启动:“然后10秒左右就跳脱,变频器显示:“OL2 ”。
然后,操作工搞不懂了,就给俺们打电话叫了过去,我到了现场看了故障代码,查阅手册为:“变频器超载!”然后我先测量了电机三相绕组,阻值正常,未接地,手动盘车也未见异常!!于是将变频器的加速时间由原来的10秒增加至20秒,将变频器的显示切换到电流监视,并用钳形表测量变频器至马达的输出端电流,此时我惊呆了!!!
启动时频率电位器已经调到了最低,由0慢慢增加的过程,发现电流大的吓人,当9HZ频率的时候33A电流,、、12HZ的时候43A、、、、30HZ的时候近100A、,钳形表的显示与变频器显示电流也一致!而且电机发出一种隆隆的嘶叫声,三相电流也不平衡,相差10A-20A,持续大概10几秒后继续出现OL2 。。
于是我开始了故障分析:“我询问操作工,电机,变频器有没有换过,修过?”操作工:“变频器是以前正常使用的那台,电机刚修过拿回来,他们自己接好线了!并且启动不成功,还把另一台机器的变频器拆过来也装上去试过了,还是一样的故障!!”
于是我觉得,故障应该是出在电机上,于是把电源关闭后,打开电源接线盒,发现绕组的6个头被接成了星形,原来因该是接成三角形运行的,我又问操作工,他们说:“两种接法都试过了,还是不行!!”
我怀疑是否电机首尾端搞错了导致呢??看了看6个出线上也没有作任何标识,线的颜色也一样的,有点感叹,这个绕马达的很二很不专业!打心里鄙视他!!但鄙视归鄙视,事情还是的做啊,看来得让我花点时间重新找找首尾端了!!
以上全都是在电机空载运行测试,今天时间不多,下班了!!没搞完的问题,明天继续查!!在此,我想请论坛的各位高手出招,帮分析一下,还有没有其他的可能??到底问题是不是绕组接错了??或者是绕组重绕的时候把线径,匝数等参数搞错了??另外变频器的参数有没有这方面问题???
求神回复,具体处理结果明天再来回帖!
[此贴子已经被作者于2013/4/9 21:36:32编辑过]