您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1238 [上一页] [1] [2] [下一页]
673
cyd_a
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:673
注册时间:2013/1/14
发站内信
发表于:2013/1/14 22:44:56
#0楼
2013年一月因低压设备接地使一段进线跳闸并备自投合母联。因现场操作工看电机没得电就又起动设备。使一段和二段全部停电,使得全场停电。为什么低压抽屉柜不跳反而跳进线。一段故障不排除为何母联会合影响二段运行。该如何处理请高手指点。
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2013/1/15 8:00:43
#1楼
这个没接触过,不过即然是跳闸,那么后面的带的负载是不是多?一段虽然有故障,可能一段跳闸功能失效也不可知。二段反而正常。但一段加上二段总的电流是不是超过其设定就跳了。瞎说一下,不知可否。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1612
century
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1612
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2013/1/15 8:33:59
#2楼
保护的级间配合问题,一段二段都不应该跳,电机有问题应该只跳电机控制柜即低压抽屉柜,不应跳进线。
低压抽屉柜的保护也许失效了。
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2013/1/15 8:56:40
#3楼
越级跳闸一是整定值有问题,二是一级跳闸机构失效,三是一段母线整定值过小(太灵);四是各整定值时差没有设定正确!慢慢查吧!
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/1/15 16:09:40
#4楼
可能未能判别出是故障跳闸而试送电;低压抽屉柜未跳闸,可能是参数整定或器件故障问题。
没有该方面经验,顶一下帖子。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/1/15 20:01:50
#5楼
抽屉柜肯定是有些问题。检查抽屉柜吧!
二次送点全厂跳电是对的。
2391
zhang5436488
文章数:706
年度积分:50
历史总积分:2391
注册时间:2011/5/5
发站内信
发表于:2013/1/15 20:45:06
#6楼
以下是引用wenquan7532013/1/15 20:01:50的发言:
抽屉柜肯定是有些问题。检查抽屉柜吧!
二次送点全厂跳电是对的。
支持这个说法,抽屉柜中的断路器是否损坏?
你的母连是自投的?
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
673
cyd_a
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:673
注册时间:2013/1/14
发站内信
发表于:2013/1/15 23:55:41
#7楼
chency_2008
说的有理,据检查是个级差设定的时间有问题,低压抽屉柜综保设定的5秒。一段进线设的0.4秒,所以先跳进线,后母联检测到一段跳闸备自投合母联,二段带一段,现场操作工看电机没起来又起一下,造成全线停电。现在的问题是综保有技术缺陷,故障状态下跳一段故障没解除不应该合母联。造成全线停车。
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2013/1/16 0:07:19
#8楼
原来是整定的问题。学习了。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1256
famyu319
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1256
注册时间:2008/4/4
发站内信
发表于:2013/1/17 15:39:46
#9楼
母线进线开关是否设接地保护了?我们碰到过接地保护定值设小造成接地调进线开关。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006