发表于:2013/1/18 15:33:31
#10楼
以下是引用cyd_a在2013/1/15 23:55:41的发言:
chency_2008
说的有理,据检查是个级差设定的时间有问题,低压抽屉柜综保设定的5秒。一段进线设的0.4秒,所以先跳进线,后母联检测到一段跳闸备自投合母联,二段带一段,现场操作工看电机没起来又起一下,造成全线停电。现在的问题是综保有技术缺陷,故障状态下跳一段故障没解除不应该合母联。造成全线停车。
除了时间级差,电流间的配合呢,难道是一样大小吗?chency_2008
说的有理,据检查是个级差设定的时间有问题,低压抽屉柜综保设定的5秒。一段进线设的0.4秒,所以先跳进线,后母联检测到一段跳闸备自投合母联,二段带一段,现场操作工看电机没起来又起一下,造成全线停电。现在的问题是综保有技术缺陷,故障状态下跳一段故障没解除不应该合母联。造成全线停车。
二段合上时并没有马上跳吧?问题是不起那台电机就不会再次跳,那么二段合上不对吗?二段的直接供电范围并没有故障存在,而是下一级有故障,为什么不能供电。
二段并不知道电机有故障是吧。你非要进线记住每一条出线下出的故障都排除了才能供电吗?其它设备不用电了?