您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:2113 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1562
century
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1562
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2013/1/14 16:25:13
#0楼
我厂一台1500KW发电机出线用一台DW15-6000A断路器,每相触头为三组触头并联,每个触头又有主触头和灭弧触头,主触头有上下两组共8个小触头;运行电流在2500A左右,三相平衡,断路器A相内部触头发热到80度左右,三组的 温度又各不相同,且有一组灭弧触头温度达到110左右,停电检查无异常,各触头均表面光滑,没有烧毛现象。
按理论,三组触头电流应该电流平衡,温度也差不多,现在三组触头温度不同,是接触好的电流大温度高,还是接触不好的温度高?灭弧触头温度高是自身接触不好还是因为主触头接触不好灭弧触头电流过大?
大家可遇到过这种问题,该怎么解决呢?
[此贴子已经被jint于2013/1/18 8:59:14编辑过]
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2013/1/14 16:46:47
#1楼
厂里的也是80度往上(贴的试温蜡片60-80度的那种80度全部变色)检查了螺丝是否松动后,用地笼冷却
20517
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:396
历史总积分:20517
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2013/1/14 18:02:21
#2楼
接触不好的温度高
2118
HZL-2005-911
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:2118
注册时间:2006/1/24
发站内信
发表于:2013/1/14 18:29:44
#3楼
如果电流平衡,就调整发热那相触头的弹簧,触头压力太小,就会接触不好,会发热的.
[此贴子已经被作者于2013/1/14 18:32:48编辑过]
3114
qq791913212
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:3114
注册时间:2010/2/9
发站内信
发表于:2013/1/14 18:46:28
#4楼
这么大的还真没接触过!
欢迎电工朋友和我交流学习!
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2013/1/14 19:59:08
#5楼
接触不好的温度高
做什么事贵在坚持!
2395
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2395
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2013/1/15 16:28:37
#6楼
换真空断路器试之!
1562
century
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1562
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2013/1/17 8:25:46
#7楼
以下是引用chency_20082013/1/15 16:28:37的发言:
换真空断路器试之!
真空断路器一般是用在高压的吧,有这么大电流(3000A以上)的吗?
1562
century
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1562
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2013/1/17 8:33:26
#8楼
以下是引用HZL-2005-9112013/1/14 18:29:44的发言:
如果电流平衡,就调整发热那相触头的弹簧,触头压力太小,就会接触不好,会发热的.
[此贴子已经被作者于2013/1/14 18:32:48编辑过]
打磨触头后上导电膏,运行几天还是发热,没有什么效果。
弹簧该如何调整,可有人动过?而且弹簧应该厂家已调好的,能乱动吗?会不会出现新的问题?
16030
nyw99812
文章数:5322
年度积分:50
历史总积分:16030
注册时间:2009/2/25
发站内信
发表于:2013/1/17 9:09:01
#9楼
当然是接触不好的温度高

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005