您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:1226 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1317
379340182
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:1317
注册时间:2012/11/27
发站内信
发表于:2013/1/1 0:25:28
#0楼
我最近碰到这样一个事情,就是有一个漏电保护器的开关一直都合不上,一打上去就跳开,我断开火线跟零线就可以打上去!我把所有的电器全部拔掉,开关也关掉!接上两根线还是会跳,后来我就把零线跟火线调换接了就不跳了,这是为什么?
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/1/1 0:38:03
#1楼
是开关出线的零线、火线对换吗,会不会有漏电或泄漏电流过大的情况?
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2013/1/1 9:23:19
#2楼
还是线路有对地的地方,对调后对地点是零线漏电流小了
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/1/1 10:25:25
#3楼
可能线路漏电
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
925
673401907
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2011/5/19
发站内信
发表于:2013/1/1 10:50:16
#4楼
  标准的线路接地,用摇表测一下绝缘或179测也行!!
1132
1453633754
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:1132
注册时间:2011/7/12
发站内信
发表于:2013/1/1 13:37:17
#5楼
还是线路有对地的地方
710
114812123
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:710
注册时间:2012/12/27
发站内信
发表于:2013/1/1 13:51:24
#6楼
零线有问题,对地有电阻了
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/1/1 14:08:53
#7楼
如果漏电开关不是接错线了,那就是N线有问题了。同意楼上,检查N线。
我是你的朋友
1966
280216883
文章数:148
年度积分:53
历史总积分:1966
注册时间:2009/11/24
发站内信
发表于:2013/1/1 14:12:24
#8楼
应该是零线漏电吧!以前有过经历
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/1/1 17:33:02
#9楼
为何是N线有问题?
楼主说换线以后没问题我觉得重点检查L线。