发表于:2012/12/23 21:05:06
#0楼
今天在网上看到这段话,有个疑问?请哪位ABB变频器达人给解释一下。
问:现在变频器的应用上有很多地方要求从直流母线供电,这种情况就会出现一个问题:正常从RST供电时,在上电瞬间直流回路中会有一个预充电电阻来缓冲上电瞬间带来的冲击,通电完成后再由接触器将充电电阻短接掉;但是从直流母线供电后,预充电电阻就会被甩开,也就是说直流母线供电就不会再次经过预充电电阻的缓冲,这样会不会因为直接加上540V的电压后,变频器直流回路的电容禁不住冲击出问题呢?
答:有的变频器预充电电路在直流母线上呢。比如,西门子的MM440,他的预充电电路就在直流母线上。可以直接供电,而西门子的6SE70他的预充电电路是整流部分提供的,所以直接接母线电压就很危险。
以上的回答是以西门子MM440为例子的,可是我看了ABB ACS550/510变频器的电路图,其中尺寸为R1R2R3R4的变频器,预充电电路在直流母线上,可是端子上没有DC-,不可以直接给直流电压,而R5R6R7R8预充电在整流部分,端子居然有DC+/DC-,不知道这样的设计是什么意思?
如果没有直流母线的预充电电路,是不允许直接供电的!这一点毋庸质疑。必须要外部加入再做共直流母线供电。