#0楼

    今天在网上看到这段话,有个疑问?请哪位ABB变频器达人给解释一下。
    问:现在变频器的应用上有很多地方要求从直流母线供电,这种情况就会出现一个问题:正常从RST供电时,在上电瞬间直流回路中会有一个预充电电阻来缓冲上电瞬间带来的冲击,通电完成后再由接触器将充电电阻短接掉;但是从直流母线供电后,预充电电阻就会被甩开,也就是说直流母线供电就不会再次经过预充电电阻的缓冲,这样会不会因为直接加上540V的电压后,变频器直流回路的电容禁不住冲击出问题呢?
   答:有的变频器预充电电路在直流母线上呢。比如,西门子的MM440,他的预充电电路就在直流母线上。可以直接供电,而西门子的6SE70他的预充电电路是整流部分提供的,所以直接接母线电压就很危险。
以上的回答是以西门子MM440为例子的,可是我看了ABB ACS550/510变频器的电路图,其中尺寸为R1R2R3R4的变频器,预充电电路在直流母线上,可是端子上没有DC-,不可以直接给直流电压,而R5R6R7R8预充电在整流部分,端子居然有DC+/DC-,不知道这样的设计是什么意思?
如果没有直流母线的预充电电路,是不允许直接供电的!这一点毋庸质疑。必须要外部加入再做共直流母线供电。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=169060&Name=seeker
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/12/23 22:01:51
#1楼
逆变器如果没有预充电电路,整流电路有就行了。如果整流电路是不可控的,也没有预充电电路,那就不行了。只要有预充电功能,不论是在整流部分,还是在直流母线上,都无所谓。有就行。
我是你的朋友
20721
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:156
历史总积分:20721
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2012/12/23 23:04:38
#2楼
直流母线供电的,整流柜有预充电功能,你在上电的时候会看到电压表显示电压是缓慢上升的,这种变频器的供电进线,一般用熔断器做保护,操作时切忌带电合此刀闸。
[此贴子已经被作者于2012/12/23 23:05:29编辑过]
1364
asls1780rm
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1364
注册时间:2006/2/27
发站内信
发表于:2012/12/24 0:11:07
#3楼
那个DC是给你接能耗制动电阻的
1054
zhuxianglin
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2009/1/8
发站内信
发表于:2012/12/24 9:40:11
#4楼
谢谢各位达人的回答,终于知道怎么回事了。
5250
芥子心
文章数:413
年度积分:103
历史总积分:5250
注册时间:2010/6/5
发站内信
发表于:2013/8/15 11:34:47
#5楼
回复 #1楼 kdrjl
母线是二极管整流,整流柜没有预充电功能,不存在二楼说的那个电压慢慢上升的问题的话呢。是否任意一台带预充电回路的变频器,不管预充电是在直流,还是交流上都依旧可以用吗?有什么依据吗?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/8/15 14:00:27
#6楼
以下是引用芥子心2013/8/15 11:34:47的发言:
母线是二极管整流,整流柜没有预充电功能,不存在二楼说的那个电压慢慢上升的问题的话呢。是否任意一台带预充电回路的变频器,不管预充电是在直流,还是交流上都依旧可以用吗?有什么依据吗?
只要直流母线上的总电容在上电瞬间有预充电电路,就是安全的。对于多个逆变器并联的电路,每一个逆变器都有具备自己的预充电功能。这就安全了。
我是你的朋友
662
heartdrizzle
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:662
注册时间:2013/8/17
发站内信
发表于:2013/8/17 20:15:40
#7楼
二楼版主所言极是,另外550、510的不同模型设计不一样,有DC Choke也有AC Choke。。
563
315939498
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:563
注册时间:2015/6/27
发站内信
发表于:2015/6/27 11:10:31
#8楼
楼主  加我腾讯   用户名
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/6/27 15:07:08
#9楼
一个旧贴,被顶起来了,也不错,在复习下以前讨论的知识。

如果采用外部直流电源给变频器供电,必须提前要做好功课,把变频器的预充电电路了解清楚,然后配置外部直流电源,目的就是,上电以后,直流母线一定要先被预充电,否则后果不堪设想。
我是你的朋友