发表于:2016/10/12 18:41:07
#10楼
以下是引用未来的种子在2012/12/23 21:14:25的发言:
这个与负载有关系,具体你可以先把时间调长点,然后听声音,看电流,还确实启动时间
以下是引用常熟老吴在2012/12/23 20:37:32的发言:
楼主说的不是很明白。是星接起动时间不够长?还是星接起动结束,从断开星接到完成角接的时间不够长?如果是前者因起动时间过短,起动电流还没有降下来,就进行转换,没有达到降压起动的目的,与全压起动差不多,而且转换时电流很大,会造成保护开关跳闸。如果是后者因转换时间太短,断开星接时产生的电弧还未熄灭,角接接触器触点已闭合,就会造成弧光短路。因此这个转换间隔应在30-50毫秒之间最佳。
是星形起动时间。 前天上夜班110KW的电机星形的接触器坏了,更换了后发现是里面的触点(有一付触点溶在一起了),就觉得很奇怪。因为星形的接触器受的电流不大。后来发现起动时间才5秒,到网上查了一下资料,像这么大的电机至少要24秒。另外两台55KW和132KW的电机都是5秒起动时间。电器图纸上也写得5秒。设计这设备的工程师也太不专业!楼主说的不是很明白。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。