您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:13477 [上一页] [1] [2] [下一页]
3889
未来的种子
文章数:409
年度积分:59
历史总积分:3889
注册时间:2011/4/29
发站内信
发表于:2012/12/22 18:33:33
#0楼
星三角降压起动,如果星形转换到三角形的时间不够长,对电机和接触器有什么影响?                 表情
三人行,必有我师。
673
yt4032
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:673
注册时间:2012/3/4
发站内信
发表于:2012/12/22 19:11:14
#1楼
会增大电机的起动电流,电流大了,会影响电网的电压.电机和接触器的使用寿命可能会缩短.
2253
hongmei
文章数:178
年度积分:50
历史总积分:2253
注册时间:2009/5/16
发站内信
发表于:2012/12/22 20:54:43
#2楼
时间不够长?电路上好像是星点打开后马上就可到运转,如果时间长了电机转速降下来转换电流要大得多的,
875
673401907
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2011/5/19
发站内信
发表于:2012/12/23 18:50:48
#3楼
  转换快容易造成大电流,有电流保护灵敏的话一定跳闸,还容易烧电机.烧接触器触点。
1120
常熟老吴
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:2011/8/23
发站内信
发表于:2012/12/23 20:37:32
#4楼
楼主说的不是很明白。是星接起动时间不够长?还是星接起动结束,从断开星接到完成角接的时间不够长?如果是前者因起动时间过短,起动电流还没有降下来,就进行转换,没有达到降压起动的目的,与全压起动差不多,而且转换时电流很大,会造成保护开关跳闸。如果是后者因转换时间太短,断开星接时产生的电弧还未熄灭,角接接触器触点已闭合,就会造成弧光短路。因此这个转换间隔应在30-50毫秒之间最佳。
3889
未来的种子
文章数:409
年度积分:59
历史总积分:3889
注册时间:2011/4/29
发站内信
发表于:2012/12/23 21:14:25
#5楼
以下是引用常熟老吴2012/12/23 20:37:32的发言:
楼主说的不是很明白。   前天上夜班110KW的电机星形的接触器坏了,更换了后发现是里面的触点(有一付触点溶在一起了),就觉得很奇怪。因为星形的接触器受的电流不大。后来发现起动时间才5秒,到网上查了一下资料,像这么大的电机至少要24秒。另外两台55KW和132KW的电机都是5秒起动时间。电器图纸上也写得5秒。设计这设备的工程师也太不专业!
三人行,必有我师。
993
2324858661
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2012/3/9
发站内信
发表于:2012/12/23 21:26:35
#6楼
电机转速没有起来,电流还很大
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/24 10:29:03
#7楼
容易发生弧 光短路,烧毁电机及接触器。
思想决定高度
1120
常熟老吴
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:2011/8/23
发站内信
发表于:2013/1/6 22:02:24
#8楼
以下是引用未来的种子2012/12/23 21:14:25的发言:
实际起动时间可以这样确定,降压起动时观看电流表,电流表先是往上走到很大甚至到顶,然后随着电机加速而慢慢下降,当下降到不再下降时的这段时间,就是起动时间。
3023
3165815270
文章数:945
年度积分:50
历史总积分:3023
注册时间:2015/8/20
发站内信
英威腾变频器(三)
发表于:2016/10/12 15:27:13
#9楼
以下是引用常熟老吴2013/1/6 22:02:24的发言:
当我看见你,你就输了呦……

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006