三菱PLC和西门子PLC之MODBUS RTU通信实例
做如下说明:
1、三菱PLC作为MODBUS RTU主站
2、西门子PLC作为MODBUS RTU从站
3、通信参数设置为:8位数据位、1位停止位等
4、实现功能是:
三菱PLC读取西门子PLC的8路输出Q0.0-Q0.7的状态,并把读取到的8路状态映射到自己的8路输出Y0-Y7上
而西门子PLC的8路输出状态由8路自己的输入决定I0.0-I0.7
实际上,这个就是MODBUS RTU的01功能码的一个简单应用

不要光顾着下载,请回帖支持一下!
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2014/11/4 20:26:27编辑过]
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
14978
xuhuifox
文章数:2806
年度积分:925
历史总积分:14978
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2012/12/8 11:32:17
#1楼
学习一下,应该在工程中是很实用的东东
                 一切为了生活
17528
ahljj
文章数:3386
年度积分:240
历史总积分:17528
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2012/12/8 19:02:37
#2楼
工程中应该实用的.
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2012/12/9 20:39:29
#3楼
以下是引用xuhuifox2012/12/8 11:32:17的发言:
学习一下,应该在工程中是很实用的东东
那当然了,有实际应用了啊!
发表于:2012/12/9 20:39:44
#4楼
以下是引用ahljj2012/12/8 19:02:37的发言:
工程中应该实用的.
谢谢你支持我的帖子啊
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
76
控友华安
文章数:24
年度积分:-144
历史总积分:76
注册时间:2011/11/6
发站内信
发表于:2012/12/10 12:41:22
#5楼
如果三菱PLC也支持modbus封装指令就好了,或者支持C语言函数块,CRC校验用梯形图来写,总是让我觉得很麻烦.
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2012/12/10 14:12:55
#6楼
支持楼主,学习一下。
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2012/12/10 15:48:33
#7楼
以下是引用控友华安2012/12/10 12:41:22的发言:
如果三菱PLC也支持modbus封装指令就好了,或者支持C语言函数块,CRC校验用梯形图来写,总是让我觉得很麻烦.
三菱FX3G FX3U是有专门的MODBUS指令的,是ADPRW这个指令,配合特殊的硬件模块就可以很方便的做MODBUS RTU通信了,不过FX1N FX2N还是得自己编写CRC校验,然后使用RS指令来做MODBUS RTU通信!
发表于:2012/12/10 15:48:50
#8楼
以下是引用wml00602012/12/10 14:12:55的发言:
支持楼主,学习一下。
谢谢了,希望对你帮助有用!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
600
15971432644
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2012/12/12
发站内信
发表于:2012/12/12 16:27:33
#9楼
太好了
太好了,真的是我急需的东西

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005