年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2006/12/15
发站内信
发表于:2012/12/4 15:11:32
#0楼
PLC在使用过程中,偶尔的突然死机,输出无动作,输入点正常,(系统启动后绿灯常亮,故障时也亮,就这一个点有输出),这个问题都半年了,求高手支招,程序正常输出,就是硬件没有输出。在线等老师,急!!!!!!!!!!!!
18408
welfare1987
文章数:1853
年度积分:553
历史总积分:18408
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2012/12/4 20:44:34
#1楼
硬件的输出通道是不是烧坏了,换个输出通道试试
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/12/4 21:34:13
#2楼
断电后等一下再送电就正常了?
39344
知道一点
文章数:23155
年度积分:1036
历史总积分:39344
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2012/12/5 6:07:54
#3楼
死机?
程序正常输出,就是硬件没有输出----看这句PLC没死,应该是输出点坏了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
665
1549896063
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:665
注册时间:2012/6/23
发站内信
发表于:2012/12/5 8:15:07
#4楼
检查一下输出点的那个线圈估计是有问题,换个输出点试一下,如果输出点坏了加个输出模块替换即可
补偿输出点不够
6291
zhengchang
文章数:1820
年度积分:84
历史总积分:6291
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2012/12/5 8:26:35
#5楼
换个PLC,我厂里就这么搞的。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2012/12/5 8:45:17
#6楼
换输出模块试试!逐步更换法,都试试吧!
做什么事贵在坚持!
660
seasideman1958
文章数:159
年度积分:50
历史总积分:660
注册时间:2012/9/18
发站内信
发表于:2012/12/5 8:49:21
#7楼
AI,DI卡正常,这种情况(如果重启后能恢复正常)电源的问题居多,建议用普通开关电源代替原有的PLC电源试试看。(普通的开关电源性价比高)
1097
lizhitao2000
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2006/12/15
发站内信
发表于:2012/12/5 9:42:47
#8楼
少说一些,PLC在死机状态的时候是所有内部程序,只要满足条件就有内部就有输出,但是外部输出无动作,把PLC的运行/停止开关拨到停止再启动就好了,一切正常,,      昨天吧电源模块换了,不知道行不
3006
joneswang00
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:3006
注册时间:2007/9/30
发站内信
发表于:2012/12/5 10:01:41
#9楼
故障灯也亮?
诊断缓冲区里看看,到底是什么错误
有针对性的解决一下