各位大侠,想请教一下3x75+2x25的电源线能承受多大电流?主电源是3P380V。平方小一点的我知道是5陪的关系,大了就不知道怎么换算了?想请各位帮下忙?












4251
方小明
文章数:663
年度积分:50
历史总积分:4251
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2012/10/30 11:47:11
#1楼
100平方以下的都按5A/m2,100平方以上都按3A/m2计算。
学无止境。
10298
339402782
文章数:3210
年度积分:56
历史总积分:10298
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/10/30 12:15:30
#2楼
以下是引用方小明2012/10/30 11:47:11的发言:
100平方以下的都按5A/m2,100平方以上都按3A/m2计算。

照你这样算咱都坐这烤火吧
4251
方小明
文章数:663
年度积分:50
历史总积分:4251
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2012/10/30 13:12:10
#3楼
以下是引用3394027822012/10/30 12:15:30的发言:
以下是引用方小明2012/10/30 11:47:11的发言:
100平方以下的都按5A/m2,100平方以上都按3A/m2计算。

照你这样算咱都坐这烤火吧
工程上就这么算的。
学无止境。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2012/10/30 19:57:00
#4楼
75的按照2.5算吧,比较安全。
627
981073854
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:627
注册时间:2012/10/31
发站内信
发表于:2012/10/31 15:05:45
#5楼
25平的乘以4,75平乘以2.5  一般都是70平的吧,75的我少见。
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/31 18:04:56
#6楼
以下是引用wenquan7532012/10/30 19:57:00的发言:
75的按照2.5算吧,比较安全。
确实如此!
753
rm136
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2011/12/7
发站内信
发表于:2012/10/31 20:09:38
#7楼
按照本人实际工作经验,75平方毫米的电缆长度在100m正常200A以内,再大电流电缆就会发热的!
2799
伤心之泪
文章数:799
年度积分:38
历史总积分:2799
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2012/11/1 9:15:22
#8楼
75平方毫米的电缆长度在500m以内;正常可带70KW负载;也就是142A负载!
75平方毫米的电缆长度在150m以内;正常可带100KW负载;也就是190A负载!
这个是用的电缆的经验值;因为情况不了解;我只能给你经验值!朋友我记得你在那个论坛问过这问题了,至于换算方法你找找看以前的帖子;我回复告诉过好多人!
互相帮助
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2012/11/1 21:35:34
#9楼
200-230A 电流。再大线就太热了点。和电线的长短有很大关系
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006