您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:25个,阅读:1795 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1812
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1812
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2012/10/27 20:13:17
#0楼
我厂现用恒压供水出现 远传压力表频繁损坏问题。不知道各位有什么看法表情表情表情
[此贴子已经被jint于2012/10/31 9:01:28编辑过]
艰难的人
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2012/10/27 20:38:19
#1楼
这个还用说,是压力传感器坏吧,你在好好检查一下它外围条件,要是外围都是没有问题的话,那就压力传感器质量太差了
6415
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6415
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2012/10/27 22:00:20
#2楼
有点意思,人家恒压供水的远传压力表好几年也不坏,也就是80元一个的,也不是很贵的。有点问题里面,用压力传感器贵了点。
12233
郭自动
文章数:533
年度积分:410
历史总积分:12233
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2012/10/28 8:03:30
#3楼
压力表只能提供节点控制,变频器恒压供水需要线性控制只能采用线性或数字压力传感器。
42323
YXBK 版主
文章数:19443
年度积分:2737
历史总积分:42323
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/10/28 8:31:50
#4楼
是不是质量不行呀
大家一起学习
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/10/28 10:53:00
#5楼
这个问题好办,首先,确定远传压力表损坏的原因,是传感器坏?还是变送器坏?还是显示单元坏?第二,损坏的原因是震动?还是环境造成的?第三,针对可能的原因采取必要的措施。比如用软管引出接压力表(或传感器),安装于适合的环境避免震动。

压力表(压力传感器)是一种比较皮实的元件,不太容易坏,更何况“总坏”?不太可能的事。自己认真的查一下吧。
我是你的朋友
1603
cry329
文章数:258
年度积分:50
历史总积分:1603
注册时间:2010/11/17
发站内信
发表于:2012/10/28 14:41:47
#6楼
你的远传压力表是由于震动把里面的滑动电阻给震坏啦。
1812
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1812
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2012/10/28 20:29:35
#7楼
可能是震动造成的吧。安装调试的时候厂家的人说远传压力表太靠近出水口了。可能容易坏。不过我觉得是变频器的参数调节的有问题
艰难的人
616
yanshibo
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:616
注册时间:2012/7/21
发站内信
发表于:2012/10/29 9:16:41
#8楼
传感器引水管应该增加阻尼设计。
[此贴子已经被作者于2012/10/29 9:17:10编辑过]
2799
伤心之泪
文章数:799
年度积分:38
历史总积分:2799
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2012/10/29 11:14:16
#9楼
以下是引用cry3292012/10/28 14:41:47的发言:
你的远传压力表是由于震动把里面的滑动电阻给震坏啦。
互相帮助