您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:6609 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

250A空开发热

824
lxk6800
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:824
注册时间:2011/4/24
发站内信
发表于:2012/10/3 19:50:02
#0楼
我的一个250的空开,带50kw的负荷,用了人民电气、正泰的都发热,工作时要用电扇降温,我前几天换了德力西的,装上就发热,也要用电扇降温。是什么原因?是质量都不好吗?不过空开每天要开关两次
1693
szsxzap
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1693
注册时间:2007/3/11
发站内信
发表于:2012/10/3 20:18:56
#1楼
为什么不改成400A的空开?
1313
jibenyuan
文章数:62
年度积分:65
历史总积分:1313
注册时间:2012/8/7
发站内信
发表于:2012/10/3 21:01:21
#2楼
三相电压是不是标准的380v。
650
903018850
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/7/22
发站内信
发表于:2012/10/3 21:58:27
#3楼
看一下压降有好大,电压低了,电流就高,就容易发热
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2012/10/3 22:16:13
#4楼
测下温度,如空开允许温升内就没事,如高就要考虑换大容量的
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2012/10/4 5:00:34
#5楼
以下是引用szsxzap2012/10/3 20:18:56的发言:
为什么不改成400A的空开?

50KW你叫人家换400A的空开,你是不是有问题呀!
250A的开关带50KW的负载空气开关会发热?
那是你线没有压好,压紧,很多新手都会碰到的!
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/10/4 6:29:12
#6楼
线没有压好是一种可能
1377
xiaoguohua
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1377
注册时间:2011/6/27
发站内信
发表于:2012/10/4 13:04:46
#7楼
以下是引用xiongdc82522012/10/4 5:00:34的发言:
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/4 18:43:44
#8楼
用钳流表测量一下电流究竟是多少?
现在国产的产品有些真的不尽如人意哦。
看看接线有没有问题。
什么时候发现热的,以前有没有热的现象?
要做到一名合格的电器维修工,以后工作起来要自己写一些案例! 把相关的资料整理一下,可以随时查看,注意总结。
22032
bnnyygy
文章数:6283
年度积分:928
历史总积分:22032
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2012/10/4 20:16:41
#9楼
45KW+照明
用了200A空开。
山寨货

也是发热。叫 工业区电工把 变压器电压调高了点。。很少跳闸。
线损太大了。

35平方的铜电缆线。(老板买的。关系货。不好说,)