您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:19个,阅读:2660 [上一页] [1] [2] [下一页]
1906
学童
文章数:403
年度积分:50
历史总积分:1906
注册时间:2005/3/7
发站内信
发表于:2005/3/14 18:28:00
#0楼
压力表已到4公斤压力,水泵停止工作,压力表停止在4公斤,但是开水笼头,却没有水,这时候压力下降,等到了二个压力,水泵开始工作了,才来水,请管管道里的空间太小,是不是引起这样事情的主要原因?因为管道小,而且短,
            我估计我是这里最菜的!
967
ly4587
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2004/9/1
发站内信
发表于:2005/3/14 19:10:00
#1楼
不是
1906
学童
文章数:403
年度积分:50
历史总积分:1906
注册时间:2005/3/7
发站内信
发表于:2005/3/15 11:19:00
#2楼
那你认为可能产生这个问题的主要原因是什么,
            我估计我是这里最菜的!
902
信步看风景
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2005/3/15
发站内信
发表于:2005/3/15 12:18:00
#3楼
检测回线
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2005/3/15 12:35:00
#4楼
哈哈哈!

管內有空氣!在汲水入口加一個逆止閥.
图
1408
xu9742
文章数:303
年度积分:50
历史总积分:1408
注册时间:2004/3/18
发站内信
发表于:2005/3/15 16:28:00
#5楼
同意楼上的说法,但我觉得没必要加逆止阀,要加的话,也只能加到单台泵的出口上
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
3220
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3220
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2005/3/15 20:16:00
#6楼
假如你是变频恒压的话,当压力到达设定压力后,水泵不应该停下来,而是转速下降到某一频率以维持管道压力恒定.假如水泵停止,相信压力马上就会降下来.
1324
cuihh
文章数:262
年度积分:50
历史总积分:1324
注册时间:2004/7/15
发站内信
发表于:2005/3/16 16:42:00
#7楼
同意7楼观点
1906
学童
文章数:403
年度积分:50
历史总积分:1906
注册时间:2005/3/7
发站内信
发表于:2005/3/18 4:34:00
#8楼
逆止阀?! 早就装上了,一开始就装上了
            我估计我是这里最菜的!
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2005/3/18 11:35:00
#9楼
看一下你的管線!找一下配置最高點,裝一個可調排氣閥!
图

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006