您现在所在的是:

变频器维修

回帖:14个,阅读:4063 [上一页] [1] [2] [下一页]
3745
opq369248157
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:3745
注册时间:2008/4/26
发站内信
发表于:2012/9/14 17:13:12
#0楼
我遇到一台ABB ACS800-55KW的变频器,运行一会儿报4210,复位后运行一会儿又报4210.我检查过现场没有问题,环境很好。另外我还检查了IGBT没有问题,风扇也没有问题,里面的也没有灰,热传感器也换过。但还是报4210 !!!!!!!!!!表情表情







837
390045051
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:837
注册时间:2012/7/2
发站内信
发表于:2012/9/14 18:44:43
#1楼
应该是驱动板坏了, 我上次修了一个和你现象一样,换了一块板就OK了
3745
opq369248157
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:3745
注册时间:2008/4/26
发站内信
发表于:2012/9/14 18:58:47
#2楼
我现在手头没有多余的驱动板,这个故障很隐蔽。不知道是什么原因。是不是触发不好,造成模块温度上升报警呀。
1471
芯片级维修
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:1471
注册时间:2006/12/18
发站内信
发表于:2012/9/14 21:14:46
#3楼
1.如果用的220V交流风扇,要查查那个移相电容,通常会容量下降,造成风扇转速不够,变频器散热不好报警;
2.模块和散热之间的散热膏长期会性能变坏,可重新清理更换,注意用质量好的散热膏;
3.以上步骤还不能解决问题,那是模块的问题,更换模块。
为您深度解读维修之道,广交朋友,广收门徒。
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2012/9/14 23:21:33
#4楼
是不是固定模块的螺丝松了?
深度维修说的很好,高手!
3745
opq369248157
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:3745
注册时间:2008/4/26
发站内信
发表于:2012/9/15 9:42:50
#5楼
模块下面的硅脂我也重新擦干净再涂上导热硅脂。但是还是报4210,至于你所说的风扇转速变低,这台变频器用的是DC24V的。你说是不是像2#说的那样是驱动板驱动不好,造成模块发热引起的呢?这台驱动芯片用的是A J314,我脱开主电路测驱动电压,只能测负压。点运行就报2340,但我也没有看到管压降检测电路,不知道怎么屏蔽2340。
[此贴子已经被作者于2012/9/15 9:49:19编辑过]
650
daochao123
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/9/17
发站内信
发表于:2012/9/17 12:39:47
#6楼
换光钎转换板,哈哈,我遇到过的
3745
opq369248157
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:3745
注册时间:2008/4/26
发站内信
发表于:2012/9/19 9:11:25
#7楼
我这种55KW的没有光钎转换板。
1151
junjun956
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1151
注册时间:2008/7/16
发站内信
发表于:2012/9/20 8:27:56
#8楼
进来学习一下,还没修过ABB的变频器,你运行一会儿用手摸模块发热量大不大?如果不大的话看看哪两个脚是模块的热敏电阻,在中间串联个电阻看看还报不报故障,
1200
时光zzq
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:1200
注册时间:2016/2/18
发站内信
发表于:2016/5/3 9:31:27
#9楼
看看开关电源输出电压是否偏高,室温温度显示是多少

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006