小弟求教一个问题,我们厂里生产的设备经常要配75kw的电机,都是做成星三角启动。那要用多少平方的电机线???今天问了一位做PLC培训的老师,回答是50平方的铜线。为什么我们厂里只要用35平方的铜线???那位老师说25的也可以用,只是不安全罢了。为什么我们厂里生产了这么多年的设备,都是这么配线的?难道就是为了节省成本?实际情况是这么多年并没有出现安全问题。小弟因为是学徒,所以不知该信谁的,请各位大师指教。
文艺青年故事多。
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/9/11 19:46:28
#1楼
长期的运行电流,大致是多少;35平方的铜线,是至电动机的导线吗,距离多远?
线的质量,也是一个因素。
650
samcee
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/8/22
发站内信
发表于:2012/9/11 20:06:29
#2楼
以下是引用qlin2012/9/11 19:46:28的发言:
长期的运行电流,大致是多少;35平方的铜线,是至电动机的导线吗,距离多远?
线的质量,也是一个因素。
就是电机的六个桩头 出来 三根接到KM接触器 三根接到KY接触器 这六根线 该怎么计算
文艺青年故事多。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/9/11 20:14:55
#3楼
那你看一下主接触器是80A还是100A?有可能用的是80A,你 再用表钳一下就知道了。。。。。。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2012/9/11 20:27:09
#4楼
50平方的铜线余量大些,但50平方的线因生产成本现在达不到50平方了。
650
samcee
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/8/22
发站内信
发表于:2012/9/11 20:32:39
#5楼
图电机的六根引出线怎么选配大小?
文艺青年故事多。
43956
YXBK 版主
文章数:20124
年度积分:1335
历史总积分:43956
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2012/9/12 7:32:01
#6楼
以下是引用samcee2012/9/11 20:06:29的发言:
以下是引用qlin2012/9/11 19:46:28的发言:
长期的运行电流,大致是多少;35平方的铜线,是至电动机的导线吗,距离多远?
线的质量,也是一个因素。
就是电机的六个桩头 出来 三根接到KM接触器 三根接到KY接触器 这六根线 该怎么计算
电机到接触器的距离有多远
大家一起学习
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/9/12 8:36:49
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2012/9/12 8:43:46
#8楼
35平方的电线是能用,时间一长电线就的老化变黑;存在不安全因素;应该选用50平方的铜芯电缆;
1155
←★→
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1155
注册时间:2012/2/25
发站内信
发表于:2012/9/12 9:18:24
#9楼

你提到你们是生产设备的,正常生产设备的电机和电源的距离是较进的。还有是大多设备的话,电源控制箱在设备上。选35的线也是公司节省成本,当然短距离35是可选的。