* 帖子主题:

如何计算功率因数

788
duoweidianxiu
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:788
注册时间:2011/1/2
发站内信
发表于:2012/8/24 10:12:07
#0楼
各位大虾,小弟有一事相求:我单位有一个10kv变电站,一个总进线计量,有一个回路给外单位供电,其实就是套表。我方有无功都是总进线-外送电计算得出。我方一直投入10kv电容,最近外送的电源投入了10kv电容补偿装置,我方变电站显示功率因数显示0.97,这个月总进线的正向无功5266000kvar,而外送电源的正向无功6865600kvar。按电力公司的计算方法,我方这个月的无功为-1599600kvar。电力公司给出我方这个月的功率因数是0.98.小弟感觉电力公司的计算方法不对,但不知该如何计算,请各位师兄帮忙分析一下。
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/8/24 20:38:45
#1楼
帮你顶下吧
660
2470566893
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:660
注册时间:2012/5/19
发站内信
发表于:2012/8/24 21:35:55
#2楼
貌似不错  帮楼主顶起来  www.comecome.com.cn
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/8/25 7:54:35
#3楼
不是很清楚这问题;
外送电的电量,是由电力公司计量的吗?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
921
liu198125
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2011/8/14
发站内信
发表于:2012/8/25 10:47:26
#4楼
这个是电力公司说了算,如果你想算必须得知道有功功率。有个公式
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/8/25 13:47:33
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
788
duoweidianxiu
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:788
注册时间:2011/1/2
发站内信
发表于:2012/8/25 14:23:47
#6楼
谢谢各位的帮助。公式我知道,以前就是按公式计算的功率因数,可这个月没法算了。我方总表有功19464000kwh,无功5266000kvar,外送电源有功11883600kwh,无功6865600kvar。我方的用电量有无功都是总表减去外送电的有无功计算得来,收费都是由电力公司直接抄表计算。
788
duoweidianxiu
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:788
注册时间:2011/1/2
发站内信
发表于:2012/8/26 14:55:43
#7楼
小弟在线等待中
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/8/26 16:40:08
#8楼
按电力公司数据推算的总量及两家分量的数据,我方为容性无功。

如果有外单位有功数据,才能推算我方功率因数。
788
duoweidianxiu
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:788
注册时间:2011/1/2
发站内信
发表于:2012/8/27 8:12:29
#9楼
以下是引用gzg_00在2012/8/26 16:40:08的发言:
按电力公司数据推算的总量及两家分量的数据,我方为容性无功。

如果有外单位有功数据,才能推算我方功率因数。
已经提供了外供电源的有、无功总量