发表于:2012/8/27 10:21:25
#10楼
根据你所说的情况,你们变电所是有转送功能的。
根据总进线计算,总进线视在功率为20163800,功率因素=19464000/20163800=0.9653。
外送电源视在功率=13724300,功率因素=11883600/13724300=0.8659
你方用电有功=19464000-11883600=7580400kwh
你方用电无功=5266000-6865600=-1599600kvar。数值为负表示你方从电网中使用的无功少于你方送出的无功,即
你方功率因素为滞后,说白了就是电容器投得太多,你方不但没用电网的无功,反而代替电网向送出方送出了无功。
所以你方的功率因素=滞后0.9784(就是说有功用了,无功不但没用反而输出了)
