#0楼
5.5KW的液压站电动机频繁起动,很容易烧坏交流接触器的触点,想用一固态继电器替换,不知道是否可行,如可以请问要用多大的继电器?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/8/10 21:13:19
#1楼
5.5kW电机的电流12A左右,固态继电器电流起码要选择5倍电机额定电流的。而且还要是变频器启停的。如果是直启,那电流还得大才安全。10倍以上。
我是你的朋友
2538
yult
文章数:298
年度积分:50
历史总积分:2538
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2012/8/10 21:22:53
#2楼
那样更容易烧坏固态继电器,还是选个容量大点的接触器吧!!
8146
jxxs20101001
文章数:364
年度积分:596
历史总积分:8146
注册时间:2010/10/8
发站内信
发表于:2012/8/10 22:36:04
#3楼
可以考虑用变频器控制.
2391
zhang5436488
文章数:706
年度积分:50
历史总积分:2391
注册时间:2011/5/5
发站内信
发表于:2012/8/11 0:17:48
#4楼
长见识了,路过表情
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2012/8/11 8:29:29
#5楼
算一下短路电流,看一下性能指标
1828
chenfuyou20
文章数:391
年度积分:50
历史总积分:1828
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2012/8/11 8:36:58
#6楼
有电动机启动型的固态继电器,电流放大10倍应该没问题的
1782
gushunyi
文章数:331
年度积分:50
历史总积分:1782
注册时间:2006/1/9
发站内信
发表于:2012/8/11 8:46:28
#7楼
这个频繁启动还是用个大点的接触器吧 。或者在接触器上下端口接阻容吸收 电弧会小点。为什么会频繁启想过没?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/8/11 9:02:30
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2141
hjdng
文章数:387
年度积分:53
历史总积分:2141
注册时间:2007/1/25
发站内信
发表于:2012/8/11 9:28:34
#9楼
50A以上的固态继电器,完全可以,但要保护电路。