发表于:2012/7/19 22:41:51
#0楼
最近找到了一个安川驱动器A02故障处理的好办法,整理了一下与大家分享,希望对安川驱动器维修有所帮助。
1、按MODE/SET键一下,进入辅助模式显示Fn000。
2、按UP键,选择用户常数Fn005。
3、持续按下DATA/SHIFT键一秒以上,显示P.1n1E。
4、按下MODE/SET键,开始初始化,P.1n1E闪烁,闪烁结束后出现donE,donE闪烁一秒后返回显示P.1n1E。
5、关断机器电源10秒钟之后重新合上电源。
6、按MODE/SET键两次进入控制模式设定Pn000。按下DATA/SHIFT键一秒以上显示00000。用UP或DOWN键改变数值的大小。用DATA/SHIFT键移位设定需要的数值。再次按下DATA/SHIFT键一秒输入数据并返回模式。重复操作依次设定下面参数。
7、所要输入的数据有:Pn000=n.0010. Pn001=n.0002. Pn100=n.0075. Pn102=n.0070. Pn109=n.0080. Pn110=n.0012. Pn200=n.1001. Pn203=00700(SMG1400ATX). Pn50A=8100. Pn50b=6548. Pn600=0034. 8.输入完以上数据后关电源十秒再开电,重新设定长度后再开机运行。
简单七步帮助你排除安川驱动器维修故障,大家也来试一下吧!