G7系列3.7kw变频器带DEMAG 1.5kw电动机(带制动器),现在发现给变频器一个启动信号后显示频率从2Hz升高到40Hz,但显示电流始终是0。01A,电动机始终不转,把电动机制动器松掉了也不行,不知道谁遇到过这种情况,求解!求解!!
[此贴子已经被jint于2012/7/19 8:37:39编辑过]
3572
到处看看
文章数:843
年度积分:50
历史总积分:3572
注册时间:2007/12/13
发站内信
发表于:2012/7/19 11:54:35
#1楼
电动机坏了!没有连线?没有输出?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
86071
ZCMY 版主
文章数:47534
年度积分:590
历史总积分:86071
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/7/19 12:23:40
#2楼
先确认电动机是否有问题;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/7/19 14:10:44
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
35433
lifuquan611
文章数:15387
年度积分:393
历史总积分:35433
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/7/19 14:26:40
#4楼
电流为0还考虑松掉制动器?
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
9317
307761787
文章数:618
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/3/25
发站内信
发表于:2012/7/19 15:17:32
#5楼
是不是变频器没输出啊
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2012/7/19 15:42:39
#6楼
电机一直不转,变频器报什么故障?
1154
fsgmruan
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1154
注册时间:2012/7/3
发站内信
发表于:2012/7/20 4:57:02
#7楼
检查变频三相输出端是否正常平衡,如果有输出请检查电机,如果无则要检查变频的设置!
1061
xhs162861
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1061
注册时间:2005/10/29
发站内信
发表于:2012/7/20 8:16:03
#8楼
可以量一下变频器输出电压有没有?
1424
whj00001
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1424
注册时间:2010/11/18
发站内信
发表于:2012/7/24 9:26:57
#9楼
本人觉得应检查电机配线是否与电机相连,最好用万用表测量一下通路!!!