我公司有个三相开关出线测得电压是380,埋地铁管出来三相分别测是220,220,380了,其中有一根居然跟零线一样电压了。是不是一根火线断线后搭铁管了
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/7/13 16:57:55
#1楼
可以在断电的情况下,先测量一下导线间及与线管间的绝缘、测一下导线的通断。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
1515
hegt1963
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1515
注册时间:2010/1/15
发站内信
发表于:2012/7/13 17:00:38
#2楼
你自己已判断出来了。
2824
四十不惑
文章数:401
年度积分:50
历史总积分:2824
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2012/7/13 17:31:17
#3楼
楼主判断应该是正确的
学习是一种信仰
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/7/13 20:29:32
#4楼
这个要去查查线路了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/14 4:33:33
#5楼
地埋线是很容易出现故障的。
19582
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:750
历史总积分:19582
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2012/7/14 6:18:18
#6楼
楼主说的没错
 一花一世界,一佛一如来
4760
徐敏辉
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:4760
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2012/7/14 14:25:29
#7楼
楼主说的没错
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/3/16
发站内信
发表于:2012/7/14 16:51:22
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
650
hpdzhy
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/7/3
发站内信
发表于:2012/7/15 10:11:39
#9楼
你V5了, 这根线要多长啊,, 你可有活了。