发表于:2012/6/20 23:51:20
#0楼
今天中午厂里突然全部停电了 到高压房一看是变压器后全部跳闸 然后高压柜上显示缺一相 但是实际上并不缺相然后逐次把空开全部合上 正常运行 只是高压柜上显示还是缺一相 就没理他 可是过了一会回来 高压柜显示又正常了 我是搞低压的 没怎么做过高压 求高手分析一下是什么原因
[此贴子已经被作者于2012/6/20 23:52:45编辑过]
开心了就笑,不开心就过会再笑