您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:25个,阅读:7604 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1374
wyb2866255
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1374
注册时间:2011/4/18
发站内信
发表于:2012/5/23 21:37:41
#0楼
对“紧急求助。。5V 的TTL电平怎么转换到24V的PLC直流输入啊 ”的求助帖的回复:
   可以用一个光电耦合器件来实现,见下图:
附件
   上图左侧图适用输入侧公共点COM接24V电源的负极的PLC(如西门子S7-200\300等),右侧图适用输入侧公共点COM接24V电源的正极的PLC(如欧姆龙CPM1A等).
650
ayamyxin
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/5/23
发站内信
发表于:2012/5/23 21:47:11
#1楼
非常感谢。
不过直接接的话电流够不够大来驱动PLC输入点的闭合呢。
我以前没弄过,有些不清楚。
2894
991808412
文章数:864
年度积分:50
历史总积分:2894
注册时间:2012/2/22
发站内信
发表于:2012/5/23 22:20:56
#2楼
问一下啊  西门子的DI模块  输入的原理是不是和上图一样啊?
1374
wyb2866255
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1374
注册时间:2011/4/18
发站内信
发表于:2012/5/23 22:38:27
#3楼
回复
回1楼:一般PLC输入点加24V电压,其电流为4~7ma,而光耦器件的发光二极管的限流电阻=300欧,其电流=10ma,可使光电三极管可靠导通。光电三极管导通电流比这个电流大的多,故没有问题的。
[此贴子已经被作者于2012/5/23 22:59:55编辑过]
1374
wyb2866255
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1374
注册时间:2011/4/18
发站内信
发表于:2012/5/23 22:47:25
#4楼
回2楼:西门子的DI模块  输入的原理和上图类似,不同点就是西门子DI模块的限流电阻较大,必须加24V电压,其发光二极管的电流为4~5ma,在此电流下,其发光亮度才可使光电三极管可靠导通。如外加电压低(如10V),其输入电流变小,三极管就不能可靠导通。
650
ayamyxin
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/5/23
发站内信
发表于:2012/5/23 22:55:55
#5楼
附件

那我用途中参数的一个模块输出,通过您的光藕,能够激发 AB PLC 1734D的 I/O输入点吗?
非常感谢。
1374
wyb2866255
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1374
注册时间:2011/4/18
发站内信
发表于:2012/5/23 23:12:50
#6楼
5楼:不明白你说的意思,你提的参数是指你选用的模块?如果输出为高电平(5V)时对外最大输出电流=2ma,可以用一个晶体管做跟随器,可使输出电流变大,再接光耦器件即可。
650
ayamyxin
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/5/23
发站内信
发表于:2012/5/24 0:40:11
#7楼
谢谢指点啊
650
ayamyxin
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2012/5/23
发站内信
发表于:2012/5/24 0:42:48
#8楼
以下是引用wyb2866255在2012/5/23 23:12:50的发言:
5楼:不明白你说的意思,你提的参数是指你选用的模块?如果输出为高电平(5V)时对外最大输出电流=2ma,可以用一个晶体管做跟随器,可使输出电流变大,再接光耦器件即可。
我的意思是信号是由这个模块发出的,发出的信号参数就是如图所示的5V TTL电平,需要通过您的光耦转为24V,然后输入到 AB PLC 1734D的输入端口。
1374
wyb2866255
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1374
注册时间:2011/4/18
发站内信
发表于:2012/5/24 7:53:22
#9楼
回8楼:用一晶体管做跟随器的接线图如下:
附件

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004