我的感应器是三线制的NPN感应器。棕色+24V,蓝色0V,黑色信号。

我24V接开关电源正,蓝色接COM,黑色接X,发现感应与不感应,输入端都没信号。

我想请教下,我该怎么测试这个感应器是好的还是坏的?
是不是要用电表量黑色信号与0V直接的电压还是怎么样?
请教下验证过程。
[此贴子已经被jint于2012/5/16 8:43:46编辑过]
3456
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3456
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2012/5/14 11:43:12
#1楼
接的没问题,查查别的原因
1136
coloreyes
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1136
注册时间:2009/8/1
发站内信
发表于:2012/5/14 11:47:47
#2楼
以下是引用1143799064在2012/5/14 11:43:12的发言:
接的没问题,查查别的原因

我想知道是不是感应器问题,所以怎么单独测试感应器?
请教!!!
3131
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3131
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2012/5/14 12:08:15
#3楼
你只要接蓝色(负极),咖啡色正极),用金属来感应,看黑色是否有输出就能判断好坏。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
7448
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7448
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2012/5/14 12:48:50
#4楼
以下是引用赵细顺在2012/5/14 12:08:15的发言:
你只要接蓝色(负极),咖啡色正极),用金属来感应,看黑色是否有输出就能判断好坏。
1152
1574303189
文章数:109
年度积分:50
历史总积分:1152
注册时间:2011/9/25
发站内信
发表于:2012/5/14 12:49:37
#5楼
你的感应器是不是DC24V电源?我也刚使用了这个,我的很OK.
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
1136
coloreyes
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1136
注册时间:2009/8/1
发站内信
发表于:2012/5/14 12:52:16
#6楼
以下是引用赵细顺在2012/5/14 12:08:15的发言:
你只要接蓝色(负极),咖啡色正极),用金属来感应,看黑色是否有输出就能判断好坏。

用金属感应有反应,但是不代表黑色信号线就有输出吧,怎么测量?请教
1136
coloreyes
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:1136
注册时间:2009/8/1
发站内信
发表于:2012/5/14 14:40:06
#7楼
以下是引用coloreyes在2012/5/14 12:52:16的发言:
以下是引用赵细顺在2012/5/14 12:08:15的发言:
你只要接蓝色(负极),咖啡色正极),用金属来感应,看黑色是否有输出就能判断好坏。

用金属感应有反应,但是不代表黑色信号线就有输出吧,怎么测量?请教

求解啊
3131
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3131
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2012/5/14 14:46:21
#8楼
感应时,用万用表量电压。黑色与咖啡色有没有24V。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
3131
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3131
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2012/5/14 14:48:37
#9楼
如果有DC24V电压,证明元件好,没电压,坏。