您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:1858 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

电容补偿柜

989
bbshaoxiang
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2011/2/15
发站内信
发表于:2012/5/4 16:16:35
#0楼
车间的配电柜距离配电房很远,将近300米,而且使用的是铝芯电缆,现在问题是:电缆发热,压降很大,在配电房有390V,但是到车间才有360V左右,线路上的无功损耗也很大,请问:在车间的配电柜旁安装电容补偿柜,能减少压降或解决以上问题吗?
  负载的情况是这样的:车间内总功率大概600KW,其中250KW(电动机总数)是工频启动的,其余的电动机是用变频器启动,这样的情况是属于哪类负载呢?
   车间所使用的线路是租用别人的,变压器是1600KW,他们的功率因数是多少我没去看。。
   补充问题:1、如果车间内的功率因数已经高,安装电容柜就没必要了,是吗?
             2、有什么方法能降低线路上的无功损耗吗?
[此贴子已经被作者于2012/5/7 18:38:54编辑过]
18142
pan_xiansheng
文章数:2376
年度积分:636
历史总积分:18142
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2012/5/4 17:50:52
#1楼
在车间的配电柜旁安装电容补偿柜,肯定能减少压降,大约可以达到15V,至于实际减少到什么程度,要根据现场使用情况而定。
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2012/5/4 17:55:36
#2楼
可以
2414
dj2001_7
文章数:476
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2007/3/5
发站内信
发表于:2012/5/4 23:06:17
#3楼
我不懂。
905
28413009
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2011/7/13
发站内信
发表于:2012/5/5 13:16:37
#4楼
不明白
1890
luguoqing0908
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1890
注册时间:2010/4/25
发站内信
发表于:2012/5/5 19:56:41
#5楼
无功就近补偿肯定好
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2012/5/5 20:15:44
#6楼
线路引起的压降电容补偿不了
18142
pan_xiansheng
文章数:2376
年度积分:636
历史总积分:18142
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2012/5/5 21:44:50
#7楼
根据《工厂供电》机械工业出版社P128页:
线路的电压损失△U=(P*R+Q*X)/U
上式中:
P=有功功率
Q=无功功率
R=线路阻抗
X=线路电抗
U=额定电压
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2012/5/6 1:04:51
#8楼
大家在回答提高功率因素能否提高电压这个问题之前,是否应该问问楼主使用的是什么负载呢?假如是电阻性负载,我可以明确答复你,使用补偿是没意义的;假如是电容性负载,那么,还要提高功率因素吗?假如使用的是感性负载的话,也不敢明确答复你能否提高或者能提高多少,因为涉及到你原来的功率因数是多少的问题,假如你的电感负载本来的功率因素已经很高,再补偿那就没什么意义了。
再说一下一楼的回答,你使用什么参数来计算?功率、电流、功率因素你都不知道,可以计算出15V来?
18142
pan_xiansheng
文章数:2376
年度积分:636
历史总积分:18142
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2012/5/6 10:03:13
#9楼
不想抬杠,电工学的有关计算,通常都是定性分析,本人没说是算出15V,是大约可以达到15V。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005