发表于:2012/5/4 16:16:35
#0楼
车间的配电柜距离配电房很远,将近300米,而且使用的是铝芯电缆,现在问题是:电缆发热,压降很大,在配电房有390V,但是到车间才有360V左右,线路上的无功损耗也很大,请问:在车间的配电柜旁安装电容补偿柜,能减少压降或解决以上问题吗?
负载的情况是这样的:车间内总功率大概600KW,其中250KW(电动机总数)是工频启动的,其余的电动机是用变频器启动,这样的情况是属于哪类负载呢?
车间所使用的线路是租用别人的,变压器是1600KW,他们的功率因数是多少我没去看。。
补充问题:1、如果车间内的功率因数已经高,安装电容柜就没必要了,是吗?
2、有什么方法能降低线路上的无功损耗吗?
[此贴子已经被作者于2012/5/7 18:38:54编辑过]