您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:4700 [上一页] [1] [2] [下一页]
4137
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4137
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2012/4/23 13:32:20
#0楼
分别用3台电流表与钳形表测量电机三相电流,不一致。电机45KW,驱动一台风机,互感器100/5;最初也是同样的问题,所以电流表,互感器,万能转换开关,连接导线全部换新的了,再次测量还是不一样。钳形表测量的三相平衡,电流基本一致,电流表测量的不平衡,最大差10A左右,请大家帮忙分析下,谢!
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
电流表的变比是可调的,虽然标签上标注的是400/5,但互感器是100/5的。所以已经调整了变比的。
[此贴子已经被作者于2012/4/23 13:35:30编辑过]
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
4116
吉祥如意666
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:4116
注册时间:2012/4/19
发站内信
发表于:2012/4/23 13:50:08
#1楼
顶一下,请高手指教!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/23 16:01:23
#2楼
我们的有好几台是这样的,运行的也很好!
3318
panchunhu
文章数:218
年度积分:50
历史总积分:3318
注册时间:2012/4/12
发站内信
发表于:2012/4/23 16:08:33
#3楼
我看还是你测量的钳形表靠的住,电流表怎么用法有点讲究的.
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/4/23 22:02:27
#4楼
钳形表测的电流接近真实值,正常的话电流表显示的与钳流表差别不大的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/4/23 23:05:01
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2012/4/24 8:33:14
#6楼
电流检测最好不要装开关(转换开关)!
4079
780227dqp
文章数:472
年度积分:120
历史总积分:4079
注册时间:2010/7/2
发站内信
发表于:2012/4/25 19:41:16
#7楼
1.先用 小笨熊 的方法试一试
2.用导线直接接电流表(不经过转换开关)试三次
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2012/4/25 21:12:09
#8楼
这个太正常正常了,不奇怪真的,你不信你同一个钳形表测同一个点机空载运行,不同的人测出的值都不一样
4137
文章数:1254
年度积分:50
历史总积分:4137
注册时间:2005/8/22
发站内信
西门子接触器(人气)
发表于:2012/4/28 22:50:56
#9楼
谢谢各位,明天试试各位的方法!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006