您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:12个,阅读:3489 [上一页] [1] [2] [下一页]
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2012/3/15 22:56:50
#0楼
请教任工及各位高手:
      这几天我看到别人的调的6RA70 在负载增大的时候,电枢电流基本上是直接上升,而且上升的非常平稳,电流表显示其电流上升的非常平滑
但是为什么我调的有波动呢?
波动也不很大,
比方说电流是上升到1500A,然后,我的那台可以降到800A,然后再升到1300A,这样波动,
而别人调的那台是上升到1500A,然后比较平滑的降低到1200A左右,不会降低到800A的那种波动。

1.         一开始,我认为是电流环优化的有问题,后来查看电流环和速度环的参数,参数前者是他的,后者是我的
P155 0.06/0.05
P156 0.021/0.020

P225 4/4
P226 0.65/0.650
这个参数都差不多,应该不会出现这种问题。
2.                后来我认为是他们对6RA70的输出显示电流做了滤波处理,12、13端子是接75mV的电流表。
但我看到逻辑图中 actual current 是直接采集的internal actual current ,然后经P749+延时后输出的,但是P749他也设置的是0。。。
附件
3.他的设备和我的设备采集的都是K0117,也是internal actual current,这个就是实际电流,怎么就那么平滑呢??

附件

奇了怪了。。。
我怀疑,还是参数某个地方不太对头,电机跟装置都相同,优化也做了,怎么电流都不同呢
想追求一下完美,追的没有了头绪。。。

独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1572
ggttggtt
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1572
注册时间:2011/2/1
发站内信
发表于:2012/3/16 9:04:45
#1楼
速度稳吗
1062
569315870
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2011/5/30
发站内信
发表于:2012/3/16 10:09:32
#2楼
不懂  欢迎高手回帖
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2012/3/16 18:44:11
#3楼
以下是引用ggttggtt在2012/3/16 9:04:45的发言:
速度稳吗
速度稳定,没丢转现象
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/3/16 20:25:21
#4楼
哈哈,有点意思。我建议你再看看一个我认为是很重要的参数,他的P223=?而且我再问你,你对6RA70的电机自动辨识,都做哪些工作了?P051=25/26/27/28?还是...?另外对方的P540=?你的呢?是多少?
我是你的朋友
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2012/3/16 22:59:59
#5楼
以下是引用kdrjl在2012/3/16 20:25:21的发言:
哈哈,有点意思。我建议你再看看一个我认为是很重要的参数,他的P223=?而且我再问你,你对6RA70的电机自动辨识,都做哪些工作了?P051=25/26/27/28?还是...?另外对方的P540=?你的呢?是多少?

多谢任工帮忙分析。
今天来了个朋友,说了点事,就没顾得上上论坛,呵呵
我的P223 和 540 都是默认的,
对于电机识别,我做了25和26,应该是没有问题。
明天我去看看他这两个参数的设置。
谢谢表情
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
34928
lifuquan611
文章数:15318
年度积分:909
历史总积分:34928
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/3/16 23:15:11
#6楼
用软件把参数传下来,打印可选只打印已更改参数,对比下,有哪些明显不同,如果装置、电机都一样可以把他的传到你的装置内看看效果,看下速度环的斜坡时间设定,P303,P304.
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2012/3/17 11:15:19
#7楼
以下是引用wanwan8778在2012/3/16 22:59:59的发言:
我的P223 和 540 都是默认的,
对于电机识别,我做了25和26,应该是没有问题。
明天我去看看他这两个参数的设置。
是这样:

如果P223=1了,说明这个系统使用了“摩擦和惯性补偿”,如果P223=0(系统默认设置),则这个功能没有被激活。而这个功能激活的条件是,要进行P051=28(需要合闸的电机自动辨识),使P540的数值符合你的系统实际情况。

摩擦和惯性补偿,我在西门子的官网传动论坛以及这里,这么多年,发现其很少有人在关注。而我认为,这个功能是系统抑制超调很有效的手段和措施。在闭环传动的理论中,微分反馈的概念就是抑制超调的。这个补偿功能类似这个作用。你可以试试。

当然,我看到有的连轧机为了获取较硬的调速特性,为的是咬纲时转速不跌落,把速调的放大倍数搞得很高40-50倍,感觉这不是很合理,可是他们实际就是这么用的。我总是觉得,如果速调的放大倍数很高,电流震荡是很必然的。因为外环特性太硬,内环就必须要不断地去适应和调节,导致电流的波动和震荡。
我是你的朋友
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2012/3/17 15:40:47
#8楼
以下是引用kdrjl在2012/3/17 11:15:19的发言:
以下是引用wanwan8778在2012/3/16 22:59:59的发言:
恩,上午在现场查了些参数,那一台P223 和 540都为0. 是默认的。
后来我索性把速度环按照逻辑图都查了一遍,也没查出个所以然来。。。
附件

附件
附件
上几个图中,标出红线的都是我查看过的参数,除G151的P255 是4.0以外,都是默认值,
一开始,我以外原来的设置里有滤波时间,结果后来查看了一下,也是0.

您说的“把速调的放大倍数搞得很高40-50倍"为了
”咬钢时转速不跌落” 这个调节电流限幅也是可以满足,是不是钢的负载太大,如果限幅过高的话,会对电机和电网产生影响。
抽时间我做一下,P051=28试试效果。
谢谢任工!!!
发表于:2012/3/17 17:25:57
#9楼
嗯,不错,很用心地说。不过你的系统与别人的系统是一摸一样的吗?负载也一致吗?这是第一个问题。

第二个问题,你的系统P225*P226= 2.6s,这个时间常数是不是太小了?这么大的功率的系统,好像不合理。因为P*I=2倍的启动时间,这个是理论值。启动时间是什么?就是说转速从0上升到额定转速的时间。难道说你的系统1.3s的加速即可从0达到额定转速?

当然,我没有调试过轧机的系统,就是在论坛里看别人玩,很羡慕的说。嘻嘻嘻
[此贴子已经被作者于2012/3/17 17:28:08编辑过]
我是你的朋友

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005