您现在所在的是:

运动控制

回帖:5个,阅读:274 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

压力变速器的问题

782
654301503
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:782
注册时间:2011/9/17
发站内信
发表于:2012/3/12 19:49:13
#0楼
有那位师傅告诉我
            已知一个压力变速器量程是0~50Kpa     电流是4~20mA     假设现在的实际压力是x   请问电流怎么算
     怕上火喝王老吉
10298
339402782
文章数:3210
年度积分:56
历史总积分:10298
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/3/12 20:25:18
#1楼
成线性比例关系,但不知道变送器可不可调
24394
dlr
文章数:4419
年度积分:1213
历史总积分:24394
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/3/12 21:20:05
#2楼
(20-4/50-0)*X+4
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/2/29
发站内信
发表于:2012/3/12 21:52:33
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20510
fireray
文章数:3648
年度积分:1203
历史总积分:20510
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2012/3/13 8:22:41
#4楼
2楼正解
19540
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:711
历史总积分:19540
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2012/3/13 12:37:22
#5楼
以下是引用dlr在2012/3/12 21:20:05的发言:
(20-4/50-0)*X+4
就这样计算