#0楼
我们厂刚装一台15KW三相异步电机,因距离比较长,没有10平方电缆,用6平方和4平方并联用结果怎样?哪个电流会大些?谢谢!
3409
叶子姐姐
文章数:536
年度积分:97
历史总积分:3409
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2012/2/18 8:30:58
#1楼
4平方电流大,长时间使用会发热甚至烧毁
4285
470885756
文章数:1224
年度积分:50
历史总积分:4285
注册时间:2010/9/23
发站内信
发表于:2012/2/18 9:07:01
#2楼
叶子姐姐 可否细说    
我感觉应该分流了 就不会有多大 影响了 不是吗?
我为人人人人为我
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/2/18 9:21:02
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2012/2/18 11:39:15
#4楼
我认同楼上所述!
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2012/2/18 12:20:17
#5楼
电流不是很大可以
21270
fireray
文章数:3665
年度积分:633
历史总积分:21270
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2012/2/18 14:41:20
#6楼
为什么不用2根6平方的线呢。这样多保险。
21270
fireray
文章数:3665
年度积分:633
历史总积分:21270
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2012/2/18 14:42:54
#7楼
2根6平方的更保险
3194
min6114362
文章数:430
年度积分:53
历史总积分:3194
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2012/2/18 15:03:53
#8楼
楼上说的有理
努力学习
27298
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:468
历史总积分:27298
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2012/2/18 17:10:50
#9楼
以下是引用小笨熊在2012/2/18 9:21:02的发言:
如果你的接头做的好的话,基本上按照截面比例分担电流!也就是4平方毫米的分担40%的工作电流,6平方毫米的分担60%的工作电流,当然这个是取决于你做的导线的接头质量以及线材质量。因为导线较小,建议端部混绞直接压在一个线鼻子为佳,这样基本不存在接头电阻问题(建议焊锡连接)。如果是2根线各自独立压接线鼻子的话比2根线混绞直接压在一个线鼻子要差。
同意此观点