以下是引用liaosun2013/2/22 7:46:30的发言:
新、老版STEP7的比较指令的区别
有一个新的发现,与V5.5及更早版本的STEP7相比,西门子的新软件博途中的STEP7 V11版对S7-300的比较指令的数据类型放得宽些,允许BYTE、WORD、DWORD和TIME的等于、不等于比较。而STEP7则只能用数据类型INT和DINT。
STEP7 V11的比较指令采用S7-200的触点形式,而STEP 7老版本的比较指令采用方框形式。触点形式具有形象直观、紧凑的优点。
[此贴子已经被作者于2013/2/22 7:53:46编辑过]
原来是这样,之前一直认为v11是高版本呢。
谢谢老师了
604
talent139
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:604
注册时间:2012/11/5
发站内信
发表于:2013/2/25 13:54:36
#821楼
刚刚开始学习PLC 不知道从何下手 有的只是以前在学校学的一点皮毛 准备购买老师的书来练习下,支持下
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2009/3/2
发站内信
发表于:2013/2/26 12:42:02
#822楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2009/2/28
发站内信
发表于:2013/2/28 19:35:23
#823楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
755
824861410
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:755
注册时间:2012/10/20
发站内信
发表于:2013/3/4 20:43:23
#824楼
廖老师,你好!最近在工作中遇到了些许困惑,特来向老师请教。
现场有好多热电偶检测温度,热电偶出来的两条线好像经过一个很小的东西(装在端子上面的)直接连到AI模块,不知道那是什么?
还有就是热电偶可以直接接在模拟量输入模块上面(量程卡设置为A,在网上看说选0-80mv,我想问热电偶电压跟温度的对应的关系是什么?如果这个热电偶量程是0-1000°,那么它测出来的最大电压不是80mv啊,所以与PIW值是怎么对应的啊?)
[此贴子已经被作者于2013/3/4 21:22:01编辑过]
学习西门子系列PLC才不久,请各位专家多多指教。
736
fuzhoulzp
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:736
注册时间:2012/12/1
发站内信
发表于:2013/3/6 11:46:53
#825楼
congtou00]记得我在#697楼说过希望能进“龙净环保”做电控设计,现在这个梦想实现了,我会继续努力关注工控网的。
表情
工控谁最大?自己
5997
liaosun
文章数:1398
年度积分:53
历史总积分:5997
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/3/6 13:47:32
#826楼
怎样将时间转换为ASCII码?

 有网友问:S7-300怎样将2013年08月08日8时8分8秒用STL如何转换成ASCII,最好是用FC的形式,进行调用,多谢谢了!
下面是我的回答:
STEP7中的时间用BCD码表示,BCD码可视为特殊的十进制数,可使用TI_S7库中的FC95 HTA来转换。
下面的程序将MB0开始的7个字节中的十六进制数转换为MB10开始的14个字节的ASCII码。
     CALL  "HTA"
      IN :=P#M 0.0
      N  :=W#16#7
      OUT:=P#M 10.0
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
5997
liaosun
文章数:1398
年度积分:53
历史总积分:5997
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/3/6 15:41:50
#827楼
以下是引用8248614102013/3/4 20:43:23的发言:
你说的小东西我没看到,可以在网上搜索热电偶厂家的网站,看能否找到信息。
如果能有PLC的项目文件,可看看AI模块的组态。热电偶直接接AI模块,输出的是度或0.1度为单位的温度值,可查300的模块手册。
很多东西都是可以自己查到的,最重要的学会怎样自己动手解决问题。
发表于:2013/3/6 18:19:15
#828楼
以下是引用liaosun2013/3/6 15:41:50的发言:
发表于:2013/3/7 9:20:40
#829楼
表情谢谢廖老师,这些知识对我们初学者启发挺大的
工控谁最大?自己

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006