发表于:2012/2/14 21:33:35
#0楼
这两天都在修三菱E540-7.5KW变频器,故障为开关电源损坏,
更换M51996,K2225和周边的小电阻电容,
我是用220变380V变压器接整流桥和电容再串接两个灯泡作为维修电源,经测试正常,
把变频器装好后也是把变压器整流后的维修电源直接接到变频器RST随便2个端子上,测试了一天认定正常,
然后直接上三相380,一通电开关电源就炸了,拆机修好后接三相又炸了开关电源
真是郁闷,怎么用直流电串接灯泡就正常,直上三相就炸掉呢??
51996不良??但用直流电试机一天都是正常的
难道这次买的K2225是假货?耐压不足??一共买了6个,已经炸掉2个,修得没信心
呵呵,已解决,24楼
[此贴子已经被作者于2012/2/18 17:50:21编辑过]