我使用LG-PLC,伺服电机,气缸(带有磁性传感器),光纤传感器等。伺服电机动作正常,磁性传感器检测倒气缸位置,也把信号传给了PLC——PLC上的指示灯亮了,但我的程序缺停止了,我监控后发现并没有磁性传感器的检测信号,尽管PLC的指示灯亮了。为什么呢?我以为伺服电机接线有问题,就改成步进电机,系统正常了。但伺服电机动作正常,自动手动都没有问题,所以接线也应该没有问题。请教各位了。
大家注意一下:PLC灯亮是因为气缸到位了,传感器给PLC检测信号了,PLC触点没有问题,指示灯也没有问题。目前是采用步进电机,PLC没换,已经在客户哪里运行2个多月了,一切正常。磁性传感器的PNP和NPN两种型号能反了,其结果是PLC没有输入信号,PLC指示灯也应该不亮,我没有更换过传感器。所以不是磁性传感器的问题。
