您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:2397 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1059
wangfuwang
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1059
注册时间:2007/6/4
发站内信
发表于:2012/1/6 13:22:19
#0楼
1.这电路总功功率多大,每相电流多少?如果选择电线,按2KW计算,还是按3KW计算(请不要说为了安全起见,选3KW,)
2.本人分析是总功率3KW,每相通过的电流是2KW,因为任意一相的回路只有通过二条发热管。所而选择电线时可按2KW计算,这样算法不知正不正确,请高工解答。
附件
814
linzhy19771027
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:814
注册时间:2010/9/19
发站内信
发表于:2012/1/6 14:12:18
#1楼
呵呵,你错了,既不是3kw,也不是2kw,而是大约在2.5kw左右,用1.5mm2的电线可以
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2012/1/6 15:20:47
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2012/1/6 17:02:39
#3楼
以下是引用小笨熊在2012/1/6 15:20:47的发言:
你的相电流明确了,那么线电流等于相电流的1.732倍,总功率计算如下:P=1.732UI=1.732*380*(2.5*1.732)≈2850瓦,线电流=2.5*1.732=4.33A
同意~!
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2012/1/6 18:15:12
#4楼
用2.5平方的电线好些!个人认为。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
3333
xiangfengcba
文章数:1700
年度积分:50
历史总积分:3333
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2012/1/6 19:51:02
#5楼
同意以上说法
4315
mkn377
文章数:821
年度积分:50
历史总积分:4315
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2012/1/6 22:13:42
#6楼
如果有1.5的也够用了
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2012/1/7 8:38:44
#7楼
以下是引用小笨熊在2012/1/6 15:20:47的发言:
你的相电流明确了,那么线电流等于相电流的1.732倍,总功率计算如下:P=1.732UI=1.732*380*(2.5*1.732)≈2850瓦,线电流=2.5*1.732=4.33A

设备的相电流明确了,每相电热管承受的电压是380V,所以总功率P=3*380*2.5=2850瓦;线电流等于相电流的1.732倍,所以,线电流=2.5*1.732≈4.33A。

各位朋友,我的计算与之相比较有不同的地方,等于与相似正好相反,谁的对呢?

回到楼主的已知条件,R1~R6,每根1KW,每两根并联为一相接成角形,其总功率就是6KW,所承受的电压是380V,其相电流应是2000/380≈5.26A,则线电流应为5.26A*1.732≈9A。选择1.5的电线也足够了。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
2564
平振鹏
文章数:966
年度积分:50
历史总积分:2564
注册时间:2007/4/21
发站内信
发表于:2012/1/7 9:08:15
#8楼
电压380V,电流5A,每路功率约2.5KW,1.5的线就可以了
6899
asd3971
文章数:1770
年度积分:55
历史总积分:6899
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2012/1/7 9:57:04
#9楼
图画的有问题而已,假定A相线电流是5A,那么I1相电流是2.8A,而不是2.5A。所以这是楼主误导大家。
楼主出的图相互矛盾所以大家的回答都是对的。
钟工是按照6kw计算了,小笨熊是按照相电流2.5A计算的。
stop

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006