发表于:2011/12/9 17:04:43
#0楼
富士FRN3.TC1S-4C变频器,用于供暖换热站补水泵3KW电机,使用年限估计在8~9年吧,外接控制信号由可编程补水控制器输入。正常时当实际压力低于设定压力时,变频器是增加到以50Hz的频率运行,直至达到设定压力为止。但出现的故障现象是在没达到设定压力之前老是以42Hz的频率运行,通过检查,确认是变频器的故障。但是,该变频器没有显示任何故障代码,请各位师傅们帮我分析一下,变频器是什么原因造成的这种现象?谢谢
[此贴子已经被作者于2011/12/9 17:06:51编辑过]