您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:27个,阅读:4706 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5074
82252031
文章数:797
年度积分:50
历史总积分:5074
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2011/11/10 16:25:55
#10楼
以下是引用wangjlcs在2011/11/10 11:08:17的发言:
输出改成M,再用M的常闭控制Y输出不就达到你的要求了?


或者用线圈取反指令也可以,但有的plc不一定有该指令。


[此贴子已经被作者于2011/11/10 16:28:14编辑过]
829
109905306
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2011/11/5
发站内信
发表于:2011/11/10 19:24:32
#11楼
补充;假设PLC的输出端有2个点(a,b)。处于常开状态。当在输入端闭合某2个点之后,可以使得输出端的a、b两点闭合。因为我要用这2个点去当软启动主板的某个功能的开关键。

16184
ehszcs
文章数:1337
年度积分:450
历史总积分:16184
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2011/11/10 19:45:41
#12楼
以下是引用109905306在2011/11/10 19:24:32的发言:
补充;假设PLC的输出端有2个点(a,b)。处于常开状态。当在输入端闭合某2个点之后,可以使得输出端的a、b两点闭合。因为我要用这2个点去当软启动主板的某个功能的开关键。


plc输出必须接负载啊,不能直接当开关使用,不然就短路了!
学c,c++,c++buider。
829
109905306
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2011/11/5
发站内信
发表于:2011/11/10 19:53:33
#13楼
额,,那就是说确实不能得到输出常闭点的了。。只能通过Y输出给继电器。由继电器的触点控制咯?
16184
ehszcs
文章数:1337
年度积分:450
历史总积分:16184
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2011/11/10 19:55:35
#14楼
以下是引用109905306在2011/11/10 19:53:33的发言:
额,,那就是说确实不能得到输出常闭点的了。。只能通过Y输出给继电器。由继电器的触点控制咯?
对的!
学c,c++,c++buider。
829
109905306
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2011/11/5
发站内信
发表于:2011/11/10 20:48:30
#15楼
谢谢你啦
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2011/11/11 12:22:09
#16楼
y本身就有常闭、常开点
1519
fanxiaojie1
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1519
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2011/11/11 20:35:03
#17楼
以下是引用czadog在2011/11/11 12:22:09的发言:
y本身就有常闭、常开点
但是实际输出只有常开点
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2011/11/11 21:57:53
#18楼

那你先不要输出Y,先输出控制一个M,然后再用M的触点控制实际的输出
4315
mkn377
文章数:821
年度积分:50
历史总积分:4315
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2011/11/11 22:03:44
#19楼
M是内部的继电器,就跟我们接触器的辅助触电一样使用。不知这样解释是否妥当

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006