#0楼
发现三菱FX系列PLC电池没电了,但手头上又没有备用电池可换,要去买新电磁置换,但现在PLC还要继续运行,不能让机器停下来,该怎么办应急?知道的出来说说哈。
专心学工控技术,请各位帮忙指教
739
dazu1
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:739
注册时间:2010/10/11
发站内信
发表于:2011/10/30 1:56:47
#1楼
应该是3.6V的电池,用三节南孚在串个电阻把电压调整到3.6V,接上去就OK了
739
dazu1
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:739
注册时间:2010/10/11
发站内信
发表于:2011/10/30 1:58:23
#2楼
可以应急,再去厂家买正规的电池
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2011/10/30 7:38:24
#3楼
对,楼主可以参考dazu1的方法
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/10/30 8:19:27
#4楼
FX2N系列的;
先买个,拿到了换上就行了;
上面那种是临时的方法,非长久之计;
3456
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3456
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/10/30 10:53:46
#5楼
买正规的电池
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
注册时间:2007/4/29
发站内信
发表于:2011/10/30 12:02:10
#6楼
先把里面程序备份到电脑里以放突然停电程序丢失,只要电源不断电,不耽误plc运行的。买来电池后再换
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/10/30 16:58:07
#7楼
同意七楼的,把备份一下比较好
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/10/30 17:46:52
#8楼
发现电池报警,可以在一个月内更换就是了。没有这么紧张。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
694
gocn001
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:694
注册时间:2011/10/30
发站内信
发表于:2011/10/30 18:35:34
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>