您现在所在的是:

电工技术

回帖:28个,阅读:5144 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
915
忘忧河
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2004/5/25
发站内信
发表于:2005/1/3 23:25:00
#0楼
哪位高手能告诉我如何用钳型电流表测6KV电机电流?
直接卡上可以吗?
急!!!!!!!!!!
先谢谢了
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/1/4 7:58:00
#1楼
危险啊。你们的电机回路没有电流保护?可以用互感器二次输出端子来显示啊。这不比用钳形表好多了啊 。
915
忘忧河
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2004/5/25
发站内信
发表于:2005/1/4 18:54:00
#2楼
谢谢楼上关心,情况是这样子的,我们的加压水泵额定电流117A,电压6KV,这次对中压开关柜进行了改造,使用了综合保护器.现在通过2次侧测量电流为110A,可是出口阀流量还查很多.所以想通过直接测量一次侧线路电流,证明给使用者看,不是我们的原因.
3254
wangtaotao
文章数:951
年度积分:48
历史总积分:3254
注册时间:2003/12/8
发站内信
发表于:2005/1/4 22:21:00
#3楼
我记得,原来看书的时候,好象专门有用来测量高压线路电流的钳型表。
1292
mf
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1292
注册时间:2004/8/16
发站内信
发表于:2005/1/4 23:02:00
#4楼
是相序反了吗?
945
可乐树
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:945
注册时间:2005/1/5
发站内信
发表于:2005/1/5 16:54:00
#5楼
这种事也干啊?
987
jiangdefan
文章数:79
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2005/1/6
发站内信
发表于:2005/1/16 10:40:00
#6楼
危险的
2492
s7200
文章数:257
年度积分:347
历史总积分:2492
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2005/1/17 19:37:00
#7楼
我曾经用DT266测试1500KW/6300V发电机线电流,152A,只要被测电线是绝缘导线,我认为没问题.
2640
习惯了完3166
文章数:685
年度积分:50
历史总积分:2640
注册时间:2004/10/16
发站内信
发表于:2005/1/18 16:21:00
#8楼
为什么要证明给使用者看?懒得理他,我就遇过很多这样的蠢人,设备给他不会用,还说我们的设备是坏的,提出一大堆蠢问题,我就懒得理,你说不行我就直接使用给他看!
伟大领袖毛主席教导我们:好好学习,天天向上!
972
panpangege
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2004/7/4
发站内信
发表于:2005/2/14 14:13:00
#9楼
改天我送你一副绝缘手套

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299