您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:19633 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1059
jshhcb
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1059
注册时间:2005/6/11
发站内信
发表于:2005/11/2 19:57:00
#20楼
10平方绝对没问题.
1076
金牌电工
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1076
注册时间:2005/9/3
发站内信
发表于:2005/11/19 19:30:00
#21楼
10mm^2就OK
952
lb-100100
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2005/11/19
发站内信
发表于:2005/11/19 20:07:00
#22楼
22kw电机的额定电流大约为42--45A,采用星角启动运行时时,自接触器至电机相当于双回路供电,若选用10mm2铜芯线机相当于25mm2铜芯线的负荷量,因此除非特殊电机(启动时间长)选择10mm2是完全可以的。(启动时相当于单回路)
977
xzj310316
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/11/20
发站内信
发表于:2005/11/20 11:38:00
#23楼
兄弟 那个口诀怎么理解我理解不来啊^_^ 能不能举个例子算一下谢谢。
2099
myw816
文章数:239
年度积分:50
历史总积分:2099
注册时间:2006/3/27
发站内信
发表于:2006/4/7 18:09:00
#24楼
我的现场工作经验是:在无特殊要求和环境使用要求的情况可以使用6平方的铜芯导线.
myw456@
959
cyk19810
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2006/4/8
发站内信
发表于:2006/4/8 2:12:00
#25楼
呵呵,6平方的就足够了
955
95130636
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2006/4/4
发站内信
发表于:2006/4/10 19:01:00
#26楼
我看啊   配线就是看心情   不过要是自己维护就选16的的线  线大点安全   象我们这就选大的以防设备更换  我们这的工作乱的狠 自己干自己的都是   所以什么都要做好准备  反正就是买240的线也是老板拿钱   一平方4个流现在不行了  电缆缩水很厉害正规要求我们这都有1平方跑1个流的   不过就按两个算就是安全到底了   哈哈   小孩说话被信袄!!!!!出事不负责袄
1009
qh-hao
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2006/4/10 19:35:00
#27楼
以下是引用yanli7234在2005-1-2 9:02:00的发言:
10平方就绝对没问题了。
电流:22×2÷1.732≈25.4A
有没有搞错,你这是什么公式算的。找个电工速算口诀看看
英雄从来都是被利用的
952
平义山
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2008/2/5
发站内信
发表于:2008/2/5 19:34:00
#28楼
根据它的距离,在电压380v的情况下,相对温度35℃,它的安全载流量,铜线6平方,铝线10平方,星三角启动用6根线,分担它电机的全部电流,电流是44A,所以三根为22A,所以导线降低一倍,铜线4平方,铝线6平方,电压降,导线的损耗忽略不计!如果距离过长,电压降,导线的损耗需要考虑!增大平方数!
1052
北极冰峰
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2008/5/22 15:05:00
#29楼
大家不用争执了
      看看《电力工程电缆设计规范GB  50217-94》不就明白了吗
      没有的可以去网上百度一下

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009