中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

普洛菲斯Pro-face

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 普洛菲斯Pro-face → 浏览主题: GP 报警
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:1428 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

GP 报警

分享到
732
qcao10
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:732
注册时间:2011/10/4
发站内信
发表于:2011/10/4 10:31:57
#0楼
在使用GP2300和三菱Q02H以太网通讯时,GP总是显示PLC COM ERR 02:FE:0B, 我在手册里也没有查到代码的含义,请高手指点
多谢 以太网模块运行正常,可以和PC 通过MELSOFT通讯
5513
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5513
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2011/10/4 11:24:41
#1楼
通讯错误~!
732
qcao10
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:732
注册时间:2011/10/4
发站内信
发表于:2011/10/4 12:04:32
#2楼
我也知道是通讯错误,如何解决啊,具体的原因是什么?
84649
ZCMY 版主
文章数:47300
年度积分:708
历史总积分:84649
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/10/4 15:16:45
#3楼
没有通讯上;
5513
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5513
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2011/10/4 18:22:19
#4楼
你是新屏还是以前用过?
732
qcao10
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:732
注册时间:2011/10/4
发站内信
发表于:2011/10/5 10:22:04
#5楼
新屏,自己编写的程序做测试学习
5513
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5513
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2011/10/5 14:31:52
#6楼
进offline模式设置一下~!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/10/6 11:35:14
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
15079
风之力 版主
文章数:6451
年度积分:50
历史总积分:15079
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2011/10/8 11:05:47
#8楼
参数设置问题
把你的参数设置页面截图传上来看看。
Nothing is difficult in the world if you dare to climb.
Come on .Just work hard and enjoy yourself!
732
qcao10
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:732
注册时间:2011/10/4
发站内信
发表于:2011/10/8 11:20:56
#9楼
使用LINK模块通讯没有问题,QJ71C24N, 但是一设置到以太网QJ71E71就无法通讯,PLC COM ERR 02:FE:0B,调整更换PLC和GP的断口,就出现02:FB:32的故障,下午我把参数传上帮忙诊断下
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004