您现在所在的是:

运动控制

回帖:14个,阅读:1798 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

伺服电机误动作

1472
jiangguoboe
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1472
注册时间:2009/12/25
发站内信
发表于:2011/9/12 7:36:41
#0楼
各位大侠麻烦帮我分析一下,我使用的是三菱MR-J2m-10DU的放大器和HC-MFS13 100W的伺服电机,在没有任何信号驱动电机的情况下,该马达却偶尔误动作0.5mm以上[/color],这是什么原因,该怎么办呢!谢谢!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/9/12 19:28:07
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10814
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/9/12 22:23:59
#2楼
楼上的 兄弟,伺服电机编码器不好换吧???
1472
jiangguoboe
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1472
注册时间:2009/12/25
发站内信
发表于:2011/9/12 23:10:03
#3楼
谢谢!但是这个电机在设备上就根本没用过,这几天突然偶尔出现这种异常,会不会有什么干扰啊!
23516
mengx9806
文章数:10975
年度积分:1255
历史总积分:23516
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2011/9/13 14:34:41
#4楼
电机没装好?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1570
mishifeng8719
文章数:293
年度积分:50
历史总积分:1570
注册时间:2011/8/15
发站内信
发表于:2011/9/14 13:31:27
#5楼
应该是你的控制器受干扰引起,你的电机在误动作0.5mm后,有时重新上电,突然又好了,是吧
539
thwl55555
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:539
注册时间:2011/9/14
发站内信
发表于:2011/9/14 15:53:43
#6楼
支持支持支持支持支持支持支持支持
994
xiaoga7707
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:994
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2011/9/15 2:28:44
#7楼
干扰的可能性较大,你屏蔽做得怎么样啊。
1472
jiangguoboe
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1472
注册时间:2009/12/25
发站内信
发表于:2011/9/16 12:37:19
#8楼
每次出现这种故障后将电源重启一下接好了!
1570
mishifeng8719
文章数:293
年度积分:50
历史总积分:1570
注册时间:2011/8/15
发站内信
发表于:2011/9/17 9:29:02
#9楼
那就不用想了  肯定是你的控制器受干扰了,查一下干扰源吧,主电源是一个重点盘查对象,控制器旁边有没有干扰比较大一点在做实验之类的也看下

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005