我们的印刷机总功率125KW,包括三相电机,单相电机,照明,电加热。客户要求在总电源处加电度表,以显示机器的用电情况。我们采用的方案是,通过800/5的电流互感器,接到电度表上。由于不清楚客户有什么具体的安装要求,我们只是暂时把电流互感器装上了,电度表没有装。现场做调试的人员通电调试。事后我们才想起来电流互感器的二次端不能开路。但是调试人员已经把机器开了3天了,我想互感器肯定烧了。结果用万用表一量,还是好好的。什么原因呢?