发表于:2011/8/31 19:41:31
#0楼
在一个DZ22L-400/3N300的漏电断路器下(旁有个三相电度表带互感器的),三火,一零进我控制柜,我控制柜并有2个225A和一个160A漏电断路器,在160A漏电断路器下用一个角磨机或者切割机,DZ22L-400/3N300的漏电断路都跳闸。检查在DZ22L-400/3N300的漏电断路断开下,进我控制柜的零线悬空都与我柜的地线相通,我柜零线排与柜体做了绝缘。请大师们看看怎样检查解决。谢谢!!!
3641
xiquan
文章数:691
年度积分:50
历史总积分:3641
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2011/8/31 22:42:26
#1楼
不是很明白说啥
为了遥远的梦想而努力。
960
wsppsw
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2007/11/19
发站内信
发表于:2011/9/1 1:01:52
#2楼
在一个DZ22L-400/3N300的漏电断路器下(旁边有个三相电度表外带互感器的),三火线,一零线直接进我控制柜,我控制柜并联装有2个225A断路器和一个160A漏电断路器,在2个225A断路器不合,在160A漏电断路器下使用一个角磨机或者切割机,马上DZ22L-400/3N300的漏电断路器就跳闸。检查在DZ22L-400/3N300的漏电断路断开时,进我控制柜的零线不接我控制柜的零线排上,悬空都与我柜的地线相通,我柜零线排与柜体做了绝缘。请大师们看看再怎样检查解决。谢谢!!!
865
sunnybaison
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:865
注册时间:2010/11/10
发站内信
发表于:2011/9/12 6:59:48
#3楼
请问一下楼主你的问题解决了吗?
我现在遇到了类似的问题
我的设备空载的时候能够很好的工作,但是负载加上之后就马上跳闸啦,希望能听听楼主的解决方法,谢谢了!
1653
cry329
文章数:258
年度积分:50
历史总积分:1653
注册时间:2010/11/17
发站内信
发表于:2011/9/12 14:54:21
#4楼
还是没听明白?
不过产生误动的可能性有好多情况,其它电磁干扰也会产生信号触发漏电保护器动作,电网对地分布电容接在回路中,当开关合闸送电瞬间也会产生冲击信号造成漏电保护器误动,多分支漏电之和也会造成越级误动,中性线重复接地也可能造成串流误动
1010
中南百草园
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2009/4/2
发站内信
发表于:2011/9/13 19:21:27
#5楼
有可能是你的负载接地,接到你柜的接零排上,这样的话你的零线就和你的排是通的,这样就不怪了。
769
xiangfanyike
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:769
注册时间:2011/8/20
发站内信
发表于:2011/9/13 21:02:14
#6楼
160A的漏保是4极的吗
1278
ljchina2008
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1278
注册时间:2010/7/14
发站内信
发表于:2011/9/13 22:33:16
#7楼
楼主看看是不是零线.地线搞反了
4956
gc666
文章数:1371
年度积分:50
历史总积分:4956
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2011/9/15 1:45:04
#8楼
漏电保护装置具有零序保护,我看你描述的现象,是接线有问题,好好查下,可不能混接!
9363
zmx730
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:9363
注册时间:2007/9/4
发站内信
发表于:2011/10/10 13:18:49
#9楼
零地不能混接