6195
zhengchang
文章数:1819
年度积分:81
历史总积分:6195
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2011/8/18 9:37:25
#0楼
附件

经验交流,如题。






[此贴子已经被jint于2011/8/22 9:10:15编辑过]
37246
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1598
历史总积分:37246
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/8/18 9:50:20
#1楼
以下是引用zhengchang在2011/8/18 9:37:25的发言:
附件

经验交流,如题。

上图中 W111.0将比W111.01早接通一个扫描周期。

下图则几乎为同时接通。

以上仅代表个人观点。

Regards
6195
zhengchang
文章数:1819
年度积分:81
历史总积分:6195
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2011/8/18 9:57:40
#2楼
仅仅交换了下位置,结果就全然不同了,写程序的先后顺序真得很关键。。。
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2011/8/18 11:47:58
#3楼
写这类程序 方法很多 弄个自己容易理解的
38070
知道一点
文章数:22557
年度积分:2489
历史总积分:38070
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2011/8/18 12:53:45
#4楼
表面看就是电路上下位置(前后),想知道为什么结果不同,先了解PLC是怎么工作的。
给你个简单的单键启停电路。
附件
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1570
mishifeng8719
文章数:293
年度积分:50
历史总积分:1570
注册时间:2011/8/15
发站内信
发表于:2011/8/18 14:03:27
#5楼
楼主的程序太复杂了,最简便的单键启停就是4楼朋友的程序,只要楼主去了解下PLC在程序扫描时是怎么工作的就知道了,虽然是多一个扫面周期和少一个的关系,但程序多了,延迟就长了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/7/30
发站内信
发表于:2011/8/18 16:17:12
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6195
zhengchang
文章数:1819
年度积分:81
历史总积分:6195
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2011/8/19 8:53:36
#7楼
也就起个抛砖引玉的效果,我是看人家西门子论坛的人单键启停还用上了计数器,有感而发~~~
5597
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:59
历史总积分:5597
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2011/8/19 9:00:18
#8楼
巩固记忆
6195
zhengchang
文章数:1819
年度积分:81
历史总积分:6195
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2011/8/19 9:00:51
#9楼
4楼的确实效果不错也简单,我给的图第二个之所以无法启动,我认为w区域的点是否是因为马上被更新的缘故?