您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:6194 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/8/12 21:55:20
#10楼
他们使的是,电机的转子偏心,不是联轴器,工控很多看不见的问题,每个人结果都不一样,主观太多,到底谁说的准?呵呵不知道,等查明真相了才知道
1921
417529092
文章数:350
年度积分:50
历史总积分:1921
注册时间:2009/12/1
发站内信
发表于:2011/8/12 22:59:04
#11楼
呵呵,最新还想编码器的线接错了也会造成变频器报过流哦,楼上的已经说了已经更换了新的电机后变频器还是存在,搞个315的就行了。呵呵,还有在选择变频器一般都是高电机一个等级最好。


[此贴子已经被作者于2011/8/12 23:00:10编辑过]
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
853
1285765121
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:2011/1/10
发站内信
发表于:2011/8/13 21:21:08
#12楼
检查变频器的参数设置是否正确,
再测一下电机电流.通过齿轮传动负载应该不是太重啊
3641
xiquan
文章数:691
年度积分:50
历史总积分:3641
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2011/8/14 0:45:44
#13楼
等回复原因。
为了遥远的梦想而努力。
851
qz07sale
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:851
注册时间:2011/8/9
发站内信
发表于:2011/8/15 10:39:56
#14楼
很纠结吧,呵呵!
弱电出生,强电生存
851
qz07sale
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:851
注册时间:2011/8/9
发站内信
发表于:2011/8/15 10:48:10
#15楼
绝对是人品问题??
弱电出生,强电生存
1253
PATHBREAKER
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1253
注册时间:2008/6/18
发站内信
发表于:2011/8/15 16:04:22
#16楼
有些变频器报警过流会自保 防止瞬间频繁的自启动 所以解除外部故障后还得解除变频器的软自保
1391
ishgiag
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1391
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2011/8/17 16:53:00
#17楼
检查变频器的运行电流.是否超过变频器的额定值.
主电源的电压是否正常,变频器内部参数恢复出厂值,重新设置内部参数,变器频的过流参数是否设置偏小,好好研究参数调整.
编码器是不会有问题的.
变频器换315KW后正常,应该是负载比以前大的原因,检查和电机连接的所有机械传动
49211
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49211
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/8/17 19:14:10
#18楼
应该检查电机的空载电流,如果电机的空载电流很小,才是正常的。楼主介绍的这种情况,说明电机轴系还是存在阻力。否则不会是以前行,现在不行。
我是你的朋友
1256
ssl440
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1256
注册时间:2007/5/4
发站内信
发表于:2011/8/19 23:09:00
#19楼
之前,好好的,修理了电动机就不行了,动脑子想想,原因还能在哪里,装配出了问题。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007