我厂有几台FX2N的PLC,常出现其输入点闪烁,造成系统误动作,经人指点:在输入点与COM之间并一104的电容可解决。
   试了一下,果然特效。偶等称之“偏方治百病”。
   现在请大侠们分析原因:电容为什么要用104,有理论依据吗?
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/12/16 20:33:00
#1楼
奥?这叫偏方?看来你很得意,真的很得意。

要讲理论依据,非常的简单,就是消噪滤波。所以要用104,是因为你的现场噪声的频率正好能被104衰减。而且我告诉你,这是绝大部分场合使用的消噪滤波参数(我指的是开关量信号)。

我觉得管这叫“万金油”更确切,因为用了他只好不坏呀,如果是频率信号,就不一定是104了,也许是103/102什么的呢。
我是你的朋友
2289
speaker
文章数:472
年度积分:50
历史总积分:2289
注册时间:2003/3/15
发站内信
发表于:2004/12/16 20:50:00
#2楼
汗,104是几多的电容啊
Good good study, day day up!
1727
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1727
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2004/12/16 20:57:00
#3楼
谢谢了先
1003
zhouzanpeng
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2004/9/15
发站内信
发表于:2004/12/17 9:16:00
#4楼
104是10000PF电容
   我是新手,我要学习
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2004/12/17 9:34:00
#5楼
楼主只是运气好,如果连DI的灯都能看到闪,加电容只是在凑合。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2649
宝贝塌塌鼻
文章数:780
年度积分:50
历史总积分:2649
注册时间:2004/6/10
发站内信
发表于:2004/12/17 11:48:00
#6楼
以下是引用yanli7234在2004-12-17 9:34:00的发言:
楼主只是运气好,如果连DI的灯都能看到闪,加电容只是在凑合。
1187
刘岩利
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:1187
注册时间:2004/1/20
发站内信
发表于:2004/12/17 17:11:00
#7楼
以下是引用zhouzanpeng在2004-12-17 9:16:00的发言:
104是10000PF电容

您有把握不是100000pF的?
2088
shp7793
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:2088
注册时间:2004/10/13
发站内信
发表于:2004/12/17 20:04:00
#8楼
八楼说的对
104是100000pF的
1030
zpy
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:1030
注册时间:2002/1/19
发站内信
发表于:2004/12/17 20:18:00
#9楼
plc内部好象加有一104